serkan1834 ' Alıntı:
...rgt 8 t kullandık kapasitif guzel reaktif yazıyor sadece biz reaktifi dengelememiz lazım monafaze kondansatör baglarasam cozebilirmiyiz kacıncı kademesine baglıyım monafaze kanodansatoru
Entes RG-8T rölesi ise yapılan kompanzasyon panosuna monofaze kondansatör bağlamanız işleri daha da çözülmez yapar.
Çünkü RG-8T, akım bilgisini bir akım trafosundan alır. Eğer işletmede tüketilen yükler %90-95 dengeli ise sorun olmaz. Ama yükler dengesiz ise, röle alım trafosunun bağlı olduğu fazı referans alır ve buna göre kompanzasyon yapmaya çalışır. Diğer fazlardan geçen akım miktarı referans fazdan farklı ise dengesiz kompanzasyon yapılır. Sayacınız da
Elektronik sayaç ise eksik kompanzasyonu kaydeder.
Yani Entes RG-8T ile monofaze kondansatör kademesi mantıksız (Şu olur: Üç adet Entes RG-8T ile her faza ayrı ayrı monofaze kompanzasyon (3x8=24adet monofaze kondansatör ile.)
Şimdi sizin sorununuza gelelim.
Öncelikle kondansatörlerinizi kontrol edin. Çektikleri akımları etiket değerleri ile karşılaştırın.
Yükünüz 55kW'mış ama panodaki kondansatörlerin toplamı 67.5kVAr. İşletme yükünde artış varsa ve kondansatörler az geliyora edemeleri güçlendirin (Bir kaç kademeye paralelsigorta-kontaktör-kondansatör atın)
Biraz hassas bir pensampermetre bulabilirseniz eğer, akım trafosnun sekonderinden geçen akımı ölçün ve dönüştürme oranı ile (100/5=20) çarparak akım trafosunun primerinden geçen akımı bulun. Primerdeki akımı da ölçün ve akım trafosunun sağlamlığını görmeye çalışın.
Monofaze yükleriniz var ve fazla ise aynı anda çalışan monofaze yükleri fazlara eşit dağıtmaya çalışın.
Röleden cos fi ayarını 1'e yaklaştırın.
Sayaçtan endeks takibi yaparak sonuçları bizimle paylaşın.