Sayın Üyeler ;
Öncelikler verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.Ben hala sabitle oynayıp duruyorum.Günün belli saatlerinde sabiti 51,5 kVAr kadar çıkıyorum sabitle oymamasam değerleri tutturamıyorum.Sabit için tam bir hesap bulamadım.Gece için zaman saati bağladım , belli saatlerde 30 kVAr devrede belli saatlerde 41,5 kVar devrede oluyor oranlar end.%14 cap.%9 oluyor daha önceleri end. ve cap. ^ sınırların üstünde oluyordu.Ben hala sabit bu kadar olmalı diyemiyorum.Kompanzasyonu inceliyorum gayet güzel çalışıyor Merlin Gerin Varlogic NR12 var kondansatörlerde merlinGerin,Ayrıca ana pano'da MErlin Gerin enerji anolizörü var,kullanılan aktif reaktif ve görünen güçlerü ayrıca görebiliyorsunuz.Sabit için PLC'yle bir kumanda yapmayı düşünüyorum,kompanzasyondan aldığı kademelerle sabitede bir kumanda yapmayı düşünüyorum,devresini çizdim similasyondan inceliyorum bir çözüm bulabilirsem buraya yazacağım.Ayrıca herkes bilir sabit sorunu trafo boştayken oluyor.Yorumlarınızı beklerim.
Ayrıca arkadaşlar mevcut kombine trifaze sayacı uzaktan inceleme imkanım var mı ? Sayaç KOHLER marka,
Saygılarımla