Probleminiz şudur.
Trafoya gelen gerilimin değerinin, trafonun gerilim kademesindeki gerilim değerinden yüksek olması durumunda, trafonun çektiği reaktif güç artmaktadır ve %3 sabit'e takabül eden kondansatör yetersiz gelmektedir.
Bu husus ve verdiğiniz bilgi göz önüne alındığında, TEDAŞ'ın sağladığı gerilimin, trafonun kademe geriliminden yüksek olduğu sonucuna bizi ulaştırmaktadır.
5 şey yapılabilir.
1- Gerilim kademesini yükseltmek. (bu durumda mevcut kondansatör yeter ve sistem eskisi gibi çalışır. Handikapı TEDAŞ'ın gerilimi düşürmesi durumunda, sizinde geriliminizde biraz düşmeler yaşamanızdır.
2- Gerilimin belli değerler üzerine çıkması durumunda, uygun güçte kondansatörü devreye alan bir devre yapmak. (Entes GKRC-02 ile mesela)
3- Sayaçtan yada OG'den ölçümlü kompanzasyon yapmak. (Pek salık vermiyor kompanzasyon işi ile uğraşanlar)
4- Röleyi kapasitif bölgede çalıştırmak. (rölenin uygun olmasına ve güç tüketimine bağlı)
5- TEDAŞ'a: Şu gerilimlerle oynayıp durmayın demek
.... Gerilim yükseldiği için kompanzasyonumun çalışmasını bozuyorsun diye anlatmaya çalışşan, anlayanda zaten zor çıkar.