Trafolarda ve Generatörlerde sargı dirençleri ölçümleri yapılmakta

Dc ölçüm amacı nedir?
Ac ölçüm amacı nedir?
Bunlarınn ikisinin arasındaki baglantı nedir??

Yardımcı olursanız sevınırım

Saygılar..
 
trafoda AC direnç ölçümü yapıldığınız sizden duydum ilk kez. DC direnç ölçümünün amacı sargılar arasında farklılık var mı yok mu; trafo içindeki bağlantılar, kaynak noktaları iyi mi değil mi kontrol edilir. ayrıca ölçülen AG ve YG direnç değerleri trafonun yük kaybını hesaplarken kullanılır
 
Kardeşim endüktif devrelerde AC ve DC testler vardır. AC izolasyon testi ve endüktif testler var. DC test: direnç ve izolasyon testleri vardır.
 
Generatörlerde, InterTurn, Empedans, DC sargı direnci, AC yüksek gerilim dayanım ve %pf testleri ve DC izolasyon direnci testleri gibi testler yapılır.

Trafolarda ise DC olarak bnm bildiğim izolasyon direnci ve sargı direnci testleri var. AC olarak %pf, mıknatıslanma akımı, buşing testleri yapıyoruz biz ama Trafda AC direnç ölçümü diye birşey duymadım.

DC direnç testinin amacı Emir arkadaşımızın dediği gibi, trafonun içindeki bağlantı noktalarının düzgünlüğü ve sargıda herhangi bir zedelenme zayıf nokta olup olmadığının tespiti için yapılır. Sargıların birbiri ile dirençlerinin arasında fark olmaması beklenir. ( kimi yerler %2 kimi yerler %5 olmasına izin veriyor max. olarak )
 
Generatörlerde, InterTurn, Empedans, DC sargı direnci, AC yüksek gerilim dayanım ve %pf testleri ve DC izolasyon direnci testleri gibi testler yapılır.

Trafolarda ise DC olarak bnm bildiğim izolasyon direnci ve sargı direnci testleri var. AC olarak %pf, mıknatıslanma akımı, buşing testleri yapıyoruz biz ama Trafda AC direnç ölçümü diye birşey duymadım.

DC direnç testinin amacı Emir arkadaşımızın dediği gibi, trafonun içindeki bağlantı noktalarının düzgünlüğü ve sargıda herhangi bir zedelenme zayıf nokta olup olmadığının tespiti için yapılır. Sargıların birbiri ile dirençlerinin arasında fark olmaması beklenir. ( kimi yerler %2 kimi yerler %5 olmasına izin veriyor max. olarak )

trafo testleri ile ilgli kaynaklarda direnç değerleri arasında % 10 gibi bir farkı geçmemesi tavsiye edilir.
 
yukarıdaki açıklamalara ek olarak (velev ki ayrıntıya girmiş olayım) şunlar söylenebilir. kabaca Rac=1,1xRdc diye bilinir. ölçüm DC olarak yapılır ama trafo AC çalışacağından dolayı dizayn yaparken bu göz önüne alınır. Zira iletkenin AC'ye verdiği tepkiyle DC'ye verdiği tepki arasında fark vardır. Bu farkın yanında sargının yapısından dolayı da (kullanılan telin kesiti, paralel sayısı, sarım tipi vb...) ekstra kayıplar oluşacaktır. esasen Stray kavramını konuşmak daha anlamlı olurdu.
 
arkadaşlar, AC direnç testi diye birşeyi hiç duymadım. DC direnç testi yapılmasının nedeni ise doğru akımda, sargılardaki endüktif direncin devre dışı olması nedeniyle sadece omik direnç okunur. verilen akıma göre trafo doyuma ulaşır ve değer sabitlenir. bu değerin içinde; buşing-sargı bağlantısı, sargının kendi direnci, kademe bağlantıları, nötr noktasının bağlantısı ve nötr-buşing bağlantısı gibi direnç oluşturan yada zamanla değişmesi muhtemel noktalar bulunur. 3 kademede de aynı değerlerin çıkması beklenir. aynı kademede fazlar arası fark standardlara göre %5ten büyük olmamalıdır...
 
..... aynı kademede fazlar arası fark standardlara göre %5ten büyük olmamalıdır...

bu ifade hangi standartta var söyleyebilir misiniz merak ettim?
 
r=u/I transformatorün gücünü hesaplamak gerek önce kva/1.732/U 250kva/1.732/33kv=4.37A bu trafonun YG noninal akımı bunun %10 u alırsın buda yaklaşık 437mA yapar dc olarak 0 dan başlayıp 437mA kadar gerilimi yüsleltırsın Ekranda gördügün gerilimi akıma bölersın trafonun yg direnci.
 