etiketinde 3x10(30)A. yazan bir sayaç faz başına maksimum kaç amper akım taşır.? 30 Amper mi ?
 
hayır hayır. 3x10 demek her faza 10 amper demek.( yoksa öyle değil mi :) )
 
iyi akşamlar mustafa arkadaşım 3*10 (30)a. 3*nominal akım (maksimum akım) olarak düşünebilirsin
 
sayın hasan,
yani şu mudur.
üzerinde 3x10 amper yazan bir sayactan ben tek fazlı ve 30 amper çeken bir yükü akım trafosuz geçirebilir miyim?
 
kısa süreli 30 amperi geçirebilirsin mustafa arkadaşım.sonuçta maksimum sınırı 30 amperdir.daimi 30 amper geçirmek sayaca zarar verebilir.3*10 nominal geçmesi gereken akımdır.......
 
faz başına maximum 10 amper geçirebilirsin kolay gelsin
 
ben faz başına 30A geçireceğim fatih1291 ve has@an arkadaşlarımızın dediklerine göre bu sayaç yanacak... aslında Makel sayçaları izmir teknik servisindeki arkadaşımla konuştum bu konuyu o da bana faz başına maks. 30A geçirirsin demişti.. kafam karıştı .. ::)
 
Sayaç firmaları,parantez içindeki değerlerde, sürekli olarak çalıştırılabileceğini söylüyor.Tüm firmalar,aynı
bilgiyi veriyor.Parantez içindeki değerlerin farklı verilmesini ise,ölçüm hassasiyeti bakımından olması ge-
rektiğinden diye izah ediyorlar.
 