arkadaşlar merhaba bendede aynı sorun var dı ben trafo çıkışına şönt reaktör
taktım ve su anda kompanzasyonların çoğunu devre bıraktım şimdi e %4 kapasitif %5 seviyelerinde devam ediyor.hatta hiç yük omasa bile hattın uzunluğundan dolayı og sayacı kapasitif yazıyordu, ayrıca benim fider hattımda yaklaşık olarak 15 adet trafo mevcut o sebeple takibi og den yapıyorum
daha önce bahsetmiştim arkadaşlar 400 kvalık trafoya 12,5kvar kondansatör bağladım bu bile fazla geldi ama şimdi 10 kvar bağladım bu biraz daha iyi ama yinede sorun var reaktif 0,65
kapasitif 0,29 larda yarın tekrar kontrol edeceğiz durum ne olacak bakalım
Merhabalar
O.G sayaç sorununu çözdük. elektrik şirketine baş vurup gerekceleri açıklayarak sayacın A.G tarafından okunması gerektiğini anlattık. gelip incelediler ve O.G deki sayacı iptal edip A.G tarafından okunmasını kabul ettiler ve sistem mükemmel olarak çalışmaktadır.
arkadaşlar yukarıdaki yazdığım bilgilere ek olarak şunuda söyleyeyim 400 kva lık trafoya 12,5 eklemiştim yetmedi 250 kvar ya ise 7,5kvar eklemiştim buda yetmedi bunları değiştirdim yarın sonucu görecez bu sabit olayı trafonun markasından markasına değişiyor arkadaşlar
Merhabalar
O.G sayaç sorununu çözdük. elektrik şirketine baş vurup gerekceleri açıklayarak sayacın A.G tarafından okunması gerektiğini anlattık. gelip incelediler ve O.G deki sayacı iptal edip A.G tarafından okunmasını kabul ettiler ve sistem mükemmel olarak çalışmaktadır.
şimdi arkadaşım güzel bir konuya değinmişsin ama şunu belirtmek isterim bu olayı ilk senden duydum güzel çalışma ama bilindiği üzere tedaş bölge bölge özelleşti inanın hiçbir bölge birbirini tutmuyor tedaş yönünden adamlara bazı şeyleri anlatıyoruz anlamıyorlar mesela benim bahsettiğim sorun mesela sayaçtan kompanzasyon diye bir çözüm var alronun truva cihazı bu cihaz sayacın a,b uçlarından bilgi alarak kompanze yapıyor og sistemler için konuşuyorum tedaşa bunu söylememize rağmen sayaca müdahale ettirmeyiz diyorlar oysaki izmir bölgesinde alron firmasının sahibi tuğrul bey çok uygulama yapmış bunu yapmayan tedaş sizin yukarıdaki bahsi geçen işlemi nasıl yaptı gerçekten anlamak zor yinede mantıklı kolay gelsin
grup arge nin svc rölesini denemenizi tavsiye ederim.şönt reaktör takarak istediğiniz oranı yakalayabilirsiniz.ben kullandım.çok memnunum ayrıca og rölesi, sayaç og den okunuyorsa iyi sonuç veriyor.