sayaç yardım

Makelin direkt bağlantı yapılan trifaze sayaçlarına 25mm2 NYY (veya NYA) kablo çok rahat bağlanmaktadır. NYAF olursa 16mm2 den sonrası için kablo yüzüğü kullanmadan bağlantı yapılabilir ama yüzük kullanılırsa biraz zorlar.

10kw için 10(60)A direkt aktif sayaç,

35 KW için 10(100) A direkt sayaç (Aktif-reaktif kapasitif ölçümlü),

90 KW için 200/5 akım trafolu x5 sayaç uygundur.



Makel T300.K0Y.2211, Makel T300.KMY.2211 sayaçlar, direkt olarak 100A'e kadar ölçüm yapabilmektedir.

hocam mahvettin bizi
 
şunuda unutmadan 9 kw tın üstü kompanze zorunlulugu var o yüzden tüm güçlerde kombi kulanılacaktır
10 kw
35 kw
9o kw icin unutmayalım
10 kW olan için Kombi syaç gerekmez... Reaktif Sayaçlar 15 kW Kurulu güçten sonra istenir. O da 15*0.6 = 9 kW Bağlantı gücü demektir... Arkadaşın sorusundan anladığım kadarıyla vermiş olduğu değerler Kurulu güçlerdir...
 
Arkadaşlarımın belirttiği gibi , 100 ampere kadar direk baglantı yapılan sayaclar var, var ama, teknik eleman olarak siz hangisini tercih edersiniz, akım trafosu ıle sayac üzerınden max. 5 amper gecirmekmi, sayaca kadar 25 mm. kabloyu panonun içinde dolaştırmakmı..
 

Forum istatistikleri

Konular
130,143
Mesajlar
933,533
Kullanıcılar
453,223
Son üye
Shentyurk

Yeni konular

Geri
Üst