Sayaçlarda Ortak Nötr

Kesinlikle fark etmiyormuş. Öyle olsa diğer markalarda olduğu gibi tamaman kapalı yaparlardı. Bunda alt taraf tamamen açık. Tedaş'ın takan teknisyenleri söyledi. Dediğiniz gibi olsa onay vermezlerdi kullanılmasına. Müdahaleye çok açık çünkü.

Bende iddia ediyorum kesinlikle eksik yazar.Bende yıllarca vedaşta çalıştım bu kaçak yönteminin ismi kamalamadır.Yüzlerce bu şekilde kaçak yakaladım kamalama sonucu sayacın normal yazdığını iddia eden varsa her şeyine iddiaya girerim gelsin burada iddialarını ispatlasınlar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bende iddia ediyorum kesinlikle eksik yazar.Bende yıllarca vedaşta çalıştım bu kaçak yönteminin ismi kamalamadır.Yüzlerce bu şekilde kaçak yakaladım kamalama sonucu sayacın normal yazdığını iddia eden varsa her şeyine iddiaya girerim gelsin burada iddialarını ispatlasınlar.
O söylediğiniz yöntem biliniyorsa böyle bir sayacı niye kullanıyorlar anlam veremedim.
20191110_125303.jpeg
20191110_125313.jpeg
20191110_125350.jpeg
 
O söylediğiniz yöntem biliniyorsa böyle bir sayacı niye kullanıyorlar anlam veremedim.

Anlamadığınız nokta nedir ? bütün markalarda bu böyledir.Köprülü ortak olan nötür klemensidir (kamalama) değil anlatmak istediğimi anlamadınız herhalde 1ve 2 no lu klemensin kısa devre edilmesinden bahsediyorum
 
Anlamadığınız nokta nedir ? bütün markalarda bu böyledir.Köprülü ortak olan nötür klemensidir (kamalama) değil anlatmak istediğimi anlamadınız herhalde 1ve 2 no lu klemensin kısa devre edilmesinden bahsediyorum
Ben gayet iyi anlıyorum.
Dediğinizin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, sayaç bağlantısını farkındayım.
Elektrik şirketleri bunu biliyorsa niye böyle bir sayaç kullanıyorlar. Oysa tamamen kapalı olanı daha uzun süredir var.
20191110_130952.jpeg
20191110_130936.jpeg

Bu sayaç bence tamamen mühürlü panolar için üretilmiş. Açık kullanıma uygun değil.
 
Ben gayet iyi anlıyorum.
Dediğinizin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, sayaç bağlantısını farkındayım.
Elektrik şirketleri bunu biliyorsa niye böyle bir sayaç kullanıyorlar. Oysa tamamen kapalı olanı daha uzun süredir var.

Kapalıdan kastınız nedir nötür klemensinin neden kapalı olduğunu mu sorguluyorsunuz attğınız resimlerle benim anlattığım şeyle alakası nedir biraz açıklayın
 
Kapalıdan kastınız nedir nötür klemensinin neden kapalı olduğunu mu sorguluyorsunuz attğınız resimlerle benim anlattığım şeyle alakası nedir biraz açıklayın
Elektromed kamalamaya gayet uygun.
Bence panonun mühürlendiği yerler için üretilmiş.
Ama kamalama yapıldığında yazmıyorsa niye açığa takıyorlar bunu çözemedim.
Screenshot_20191110-131756.jpeg
9971159171122.jpeg
 
Elektromed kamalamaya gayet uygun.
Bence panonun mühürlendiği yerler için üretilmiş.
Ama kamalama yapıldığında yazmıyorsa niye açığa takıyorlar bunu çözemedim.

Evet kamalamaya uygun fakat vidayı gevşetemediğin için kamalama yapsan dahi yüke bindiremezsin çünkü kötü temas sonucu sayacı yada kabloyu bir müddet sonra yakarsın soldaki sayaç daha uygun normalde müdahale edilmeyecek şekilde kapalı olması lazım bu dediğim gibi sayacın eksik yazmasına engel değil üretici sayaç kapağında az kablo payı bırakması kamalama yapılsa dahi eksik yazmaz anlamı çıkarmamak lazım
 
Son düzenleme:
Sn.Testcimurat sayaca nötür bağlanmasa dahi sayaç tüketim yazar.Harici topraklama ,harici nötür bağlı olsa dahi sayaç tüketim kaydeder.Yani Şebeke nötürü bağlı olmasa herhangi bir harici bağlantı ile nötür sağlansa dahi yazar.

Harici nötr harici topraklama ne demek bilmiyorum. Bahsettiğimiz konu monofaze sayaçlar. Monofaze sayaçların çalışması için nötr klemenslerinin en az birine (içerden köprü olduğu için fark etmez) nötr bağlı olmalıdır. Toprak bağlasanız da çalışır ama bir miktar hatalı ölçebilir. Monofaze sayaçlarda nötr boş bırakıldığında sayaç çalışmaz. Trifaze sayaçlarda bütün trifaze cihazlarda olduğu gibi sayaç nötr bağlantısı olmasa da çalışır. ( bazı şartlarda küçük miktarda hatalı ölçüm olabilir.

Kolay gelsin...

Elektromed kamalamaya gayet uygun.
Bence panonun mühürlendiği yerler için üretilmiş.
Ama kamalama yapıldığında yazmıyorsa niye açığa takıyorlar bunu çözemedim.Ekli dosyayı görüntüle 58722Ekli dosyayı görüntüle 58723

Sayaç kapaklarının alt tarafı kırılabilecek şekilde yapılır. Kırılmasında sakınca yoksa kırılır. Var ise kırılmaz. Sayaçların akım uçları köprülenirse sayın @emodiyator dediği gibi sayaç eksik yazar.

Kolay gelsin...
 
Harici nötr harici topraklama ne demek bilmiyorum. Bahsettiğimiz konu monofaze sayaçlar. Monofaze sayaçların çalışması için nötr klemenslerinin en az birine (içerden köprü olduğu için fark etmez) nötr bağlı olmalıdır. Toprak bağlasanız da çalışır ama bir miktar hatalı ölçebilir. Monofaze sayaçlarda nötr boş bırakıldığında sayaç çalışmaz. Trifaze sayaçlarda bütün trifaze cihazlarda olduğu gibi sayaç nötr bağlantısı olmasa da çalışır. ( bazı şartlarda küçük miktarda hatalı ölçüm olabilir.

Kolay gelsin...


Monofaze sayaçlarda devreden akım geçmesi esasına göre çalışır ister nötür ister toprak yada toprakla bağlantılı harici topraklama olsun sayaç yazar bunu ilgili sayaç firmalarıyla görüşerek teyit edebilirsiniz.Ölçümde hata olmaz fakat şu olabilir.Harici verilen hat direnci yüksek ise şebeke nötürü gibi kullanışlı olmaz yük üzerine düşük gerilim düşebilir.Buda tüketimde hataya değil de sağlıksız çalışmasına neden olur.Dediğiniz doğru monofaze sayaçta nötür olmazsa sayacın elektronik devresi çalışmayacağından ve devreden akım geçmeyeceğinden çalışmayacaktır.Trifaze sayaçlarda da çok test yaptık nötür bağlı olmasa da ölçümde hataya neden olmuyor.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,818
Mesajlar
920,756
Kullanıcılar
450,908
Son üye
mert095

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst