Scada PLC Haberleşme Problemi Hak;

cem_gzl

Üye
Katılım
18 May 2009
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
38
Arkadaşlar Scada projemi Wincc açığımda ekranda tagların bulunduğu parametrelerde ünlem işaraeti çıkıyor.Bu konu hakkında yardımcı olabilirimisiz.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Ekrandaki tag lar derken ekrana koyduğun I/Q Field parametrelerinden bahsediyorsan adreslemelerin seçimini yeniden kontrol edin derim.
 
İhtimaller üzerine konuşayım:
1)Tag adresleriniz yanlış olabilir.
2)Communication kısmında tanımladığınız bağlantı ayarları hatalıdır.
3)İlk iki madde de sorun yoktur ama fiziksel olarak PLC/SCADA arasındaki ethernet, profinet, profbus vb. kablolarda sıkıntı vardır.

Biraz daha detay verebilirseniz bizler de doğrudan sonuca ulaştırabiliriz sizi.
 
I/O fieldlere bağlanan taglarla sahadaki cihazların haberleşmesi olmamasından kaynaklanır genellikle taglara veri geliyor mu? bir kontrol etmende fayda var.
 
Normalde proje çalışıyordu.Fakat yalnışlıkla Scada plc arasında bulunan network:) bağlantı ayarlarını bozdum sanırım ..:)
 

Forum istatistikleri

Konular
128,815
Mesajlar
920,685
Kullanıcılar
450,906
Son üye
Ümitgüçlü71

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst