Seçilen sigortanın doğruluk kontrolu

Haklısınız katalogda B tipi Sigorta için manyetik açmanın nominal akımın 3-5 katında açma yapacağı yazmış. Fakat burada bir hata yapıldığını düşünüyorum. Kesinlik olması gerekmekte.(3 veya 5 olmalı. 2 rakam olması kuşku uyandırıcı.) Kesinlik bulunmuyor. Bu konuyu araştıracağım.
 
Sayın Fahri Yetiş,

Aşağıdaki sorunuzla ilgili hoca ile irtibat kurarak cevabı kendisinden aldığınızı söylemiştiniz. Hocanın vermiş olduğu cevabı buradan arkadaşlarımızla paylaşmanızı rica ederim.

''220 volt olması gerekmez mi diye sormuştum.''
 
Sayın Fahri Yetiş,

Aşağıdaki sorunuzla ilgili hoca ile irtibat kurarak cevabı kendisinden aldığınızı söylemiştiniz. Hocanın vermiş olduğu cevabı buradan arkadaşlarımızla paylaşmanızı rica ederim.

''220 volt olması gerekmez mi diye sormuştum.''


sayın çalık formüldeki u 400 voltmu
tek fazlı dediginiz için soruyorum
 
Hocadan gelen cevap aşağıdadır.

IEC 60909-0 a göre kisa devre yerindeki esdeger gerlim kaynagi cx Un/ kök 3 alinir. Burada degisen c ve Un dir.
Örnek 154,5 kV ta (I,1 x 154,5 kV / (kök 3 x Impedanz) 3 kutuplu kisa devre akimini verir.
 
Sayın Fahri Yetiş,

Förmülde, şebeke gerilimi/kök3 noktasına odaklanır isek. 400/1,73=230 yapmakta. Buda zaten faz nötür gerilimi.
 
1,73 ü,sonra gördüğümü söylemiştim zaten.
 