Merhabalar herkese birşey öğrenmek istiyorum yapan arkadaşlar vardır muhakkak swallow iletken de mesela 2 direk arası sehim alınırken hangi metodlar kullanılır acaba kuvvetmetre gibi bir cihaz mı var veya buna benzer veya değişik yöntemlerle mi?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
her projede cetvel halinde gösterilir ona göre yapılır. her telin kalınlığı ve direk arası mesafeye göre yapılır
telin çekildiği çevre ısısına göre değişir. alçak gerilimde 50 metre direk arası tel alimiyum çevre ısısı 22 derece de yaklaşık 45.cm.seğim
sehim açık havada dierekler arası çekilen tellerin genleşmesi (uzayıp kısalması) için yapılan telerin salınımıdır.
sehim hesaplamalarında tesisin yapılacağı bölgenin iklim koşularına göre hesaplanır.
sehim az verilirse kışın soğuklarda tel kısalır ve tellerin kopmasına veya direklerin eğilmesine ve devrilmesine sebep olur.
sehim çok verilirse yazın sicak havalarda teller çok sarkar ve rüzgarda teller bir birlerine çarpar.