Merhabalar herkese birşey öğrenmek istiyorum yapan arkadaşlar vardır muhakkak swallow iletken de mesela 2 direk arası sehim alınırken hangi metodlar kullanılır acaba kuvvetmetre gibi bir cihaz mı var veya buna benzer veya değişik yöntemlerle mi?
 
her projede cetvel halinde gösterilir ona göre yapılır. her telin kalınlığı ve direk arası mesafeye göre yapılır
telin çekildiği çevre ısısına göre değişir. alçak gerilimde 50 metre direk arası tel alimiyum çevre ısısı 22 derece de yaklaşık 45.cm.seğim
 
45 cm sehim ise autocadden ölçüp 50 mt değilde atıyorum 53 mt oluyor sehim otomatikmen ortaya çıkıyor diyotrsun öyle mi
 
sehim açık havada dierekler arası çekilen tellerin genleşmesi (uzayıp kısalması) için yapılan telerin salınımıdır.
sehim hesaplamalarında tesisin yapılacağı bölgenin iklim koşularına göre hesaplanır.
sehim az verilirse kışın soğuklarda tel kısalır ve tellerin kopmasına veya direklerin eğilmesine ve devrilmesine sebep olur.
sehim çok verilirse yazın sicak havalarda teller çok sarkar ve rüzgarda teller bir birlerine çarpar.
 
Kapma palanga denen bir araç var bu araçla alıyoruz çelik telli iletkenlerin sehimini.
 