SEKONDER KORUMA RÖLELERİ

Katılım
18 Ocak 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
55
Sekonder koruma röle ayarları ckr-95 serısı ayarları hakkında bılgısı olan arkaadslar paylasırsa sevınırım
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sekonder rölelerde akım zaman fonksiyonlarını ve açma sürelerini hangi kriterlere göre belirliyoruz. Bir çok ters zamanlı eğri tipleri var. IEC STI IEC SI IEC VI veya DMT gibi.
 
Sabit zamanlar,genelde,trafo çıkışları için,
diğer karakteristikler,selektif koruma gere-
ken ( aynı besleme çıkışından beslenen birden fazla beslenen tesisler ) tesis koru-
malarında kullanılmaktadır.
 
Trafo koruma için kullanılan rölelerde, faz veya toprak , ani veya gecikmeli açmalarında özellikle seçilmesi gereken karakteristik var mıdır ? Mesela ani faz açmalarında çok ters ,toprak açmalarında normal ters gibi
 
Trafo için,genelde Sİ ( SIT ) seçilir.Rölede varsa,h2 girişi ( ilk devreye girişte,yüksek demeraja sebep olan 2. harmonik ) ON yapılır.Toprak korumaları için,Definite
kullanmak gerekir
 
Son düzenleme:
2500kVA trafo için yapılmış örnek hesaplamalar ektedir.

1622150227685.png
 