seksiyoner ve parafodr topraklaması hk.

akar61

Üye
Katılım
6 Haz 2009
Mesajlar
69
Puanları
1
Yaş
37
arkadaşlar sizler bir kaç sorum olacak müsade ederseniz
1.seksiyoner topraklaması ile parafodr topraklaması birbirine baglanırmı.
bağlanırsa ne olur.
2.temel topraklaması ile ag dagıtım panoları ve kesici trafo koruma topraklamaları biribirlerine baglanırsa ne olur.yönetmeliklere göre ve sizin tecrübelerinize göre cvplarınız iiçin şimdiden tlşkler.
 
1.seksiyoner topraklaması ile parafodr topraklaması birbirine baglanırmı.
bağlanırsa ne olur.
parafodr topraklaması ayrıdır başka bir yerle irtibat edilemez

seksiyoner ve trafoyu birleştirebilirsin ayrı ayrı yapmana gerek yok

trafo binasında yada direğinde 3 ana topraklama var

1 işletme top

2 parafod

3 seksiyoner , trafo, varsa direk

2.temel topraklaması ile ag dagıtım panoları ve kesici trafo koruma topraklamaları biribirlerine baglanırsa ne olur.yönetmeliklere göre ve sizin tecrübelerinize göre cvplarınız iiçin şimdiden tlşkler.

parafod ve işletme ayrı şekilde yapılması gerek
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Trafo tesislerinde 3 çeşit topraklama vardır ve ayrı ayrı bağlanır..
1-Parafudr topraklaması: Parafudrların pasif tarafları birleştirilerek 50 mm2 izoleli kablo ile aşağı iner, hattın altına gelmeyecek şekilde işletme topraklamasının tersi istikamette 20 mt. açığa yapılır.
2-Koruma topraklaması:Trafo, Seksiyoner, kesici gibi elemanların aktif olmayan kısımlarının (Elektrik olmayan yerleri, gövde) topraklanması işidir. Hepsi birleştirilebilir.
3-İşletme topraklaması: Trafonu nötr buşingi (yıldız noktası) ve AG dağıtım panosunda nötr barası bu topraklamaya bağlanır.
NOT:Aslında konunun uzmanları kimi zaman; Koruma topraklaması ve parafudr topraklamsının birleştirilebileceğini söylemişlerdir. Hatta çoğu eski uygulamada parafudr topraklaması iletkeni olarak galvanizli şerit kullanılmış ve demir trafo direğinin gövdesine tutturularak aşağıya indirilmiştir. Dolaylı olarak temas neticesi Parafudr ve Koruma topraklaması birleşmiştir.
Eğer kabul yapılacak bir işiniz yoksa yani yönetmelikler sizi zorlamıyorsa, bence bu ikisi birlikte bağlanabilir.
 
Merhaba hazır bu konu açılmışken bende bir soru sorayım:
TEDAŞ dan yazılan Enerji Müsaadelerin de hat başına ve trafo direğine topraklı ayırıcı isteniyor. Fakat Trafo direğine konan ayırıcının topraklı olmaması gerekiyo diye bir şey geveliyorlar elektrikçi ustalar..
Trafo direğine konan ayırıcının topraklı mı olması gerekiyor topraksız mı?
Hat başındaki ayırıcının topraklanmasıyla hattı topraklamış oluyor muyuz?
 
Merhaba hazır bu konu açılmışken bende bir soru sorayım:
TEDAŞ dan yazılan Enerji Müsaadelerin de hat başına ve trafo direğine topraklı ayırıcı isteniyor. Fakat Trafo direğine konan ayırıcının topraklı olmaması gerekiyo diye bir şey geveliyorlar elektrikçi ustalar..
Trafo direğine konan ayırıcının topraklı mı olması gerekiyor topraksız mı?
Hat başındaki ayırıcının topraklanmasıyla hattı topraklamış oluyor muyuz?
ayırıcının gövdesi topraklanıyor. , 2 taraf ta topraklanmalıdır.
 
Son düzenleme:
ayırıcının gövdesi topraklanıyor. faz topraklanmaz zaten.. 2 taraf ta topraklanmalıdır.

Hat sonunda Trafo direğinde bulunan topraklı ayırıcıyı topraklayınca sadece ayırıcı gövdesi topraklanıyor herhalde ama hat başındaki ayırıcıyı topraklayınca bu ayırıcıdan sonraki hattı da topraklamış olmuyor muyuz ?
 
Hat sonunda Trafo direğinde bulunan topraklı ayırıcıyı topraklayınca sadece ayırıcı gövdesi topraklanıyor herhalde ama hat başındaki ayırıcıyı topraklayınca bu ayırıcıdan sonraki hattı da topraklamış olmuyor muyuz ?

sonraki hattan kastınız,sonraki ayırıcı mı acaba ? eğer öyle ise olmaz.. çünkü sadece hat başındaki ayırıcıyı topraklamış olursunuz trafoya ait olanına da topraklama çekilmelidir...
 
sonraki hattan kastınız,sonraki ayırıcı mı acaba ? eğer öyle ise olmaz.. çünkü sadece hat başındaki ayırıcıyı topraklamış olursunuz trafoya ait olanına da topraklama çekilmelidir...

:)

Şöyle anlatayım: Enerji alacağım direğin 20metre açığına topraklı seksiyonerli direk dikip 1km ilerleyip trafomu kurdum. Trafoda ki seksiyonerim de topraklı. Trafoda ki seksiyoneri açıp toprağını kapatınca seksiyoner gövdesini toprakladım doğru mu? Hat başındaki seksiyoneri açıp toprağını kapatınca da, trafo ile baştaki seksiyoner direği arasındaki hattı topraklamış olmaz mıyım?
 
Merhaba hazır bu konu açılmışken bende bir soru sorayım:
TEDAŞ dan yazılan Enerji Müsaadelerin de hat başına ve trafo direğine topraklı ayırıcı isteniyor. Fakat Trafo direğine konan ayırıcının topraklı olmaması gerekiyo diye bir şey geveliyorlar elektrikçi ustalar..
Trafo direğine konan ayırıcının topraklı mı olması gerekiyor topraksız mı?
Hat başındaki ayırıcının topraklanmasıyla hattı topraklamış oluyor muyuz?

"ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ


Madde 40-a) Anma gücü 400 kVA‘ya kadar (400 kVA dahil) olan dağıtım transformatörlerinin giriş tarafına sigortalı ayırıcı tesis edilerek transformatör korunmalıdır. Mümkün olabilen hallerde primerdeki sigortalı yük ayırıcısı ile sekonderdeki ana şalter arasında kilitleme düzeni sağlanmalıdır."
 
Harici sistemlerdeki ayırıcılar konusunda fazla tecrübem yok ama yeraltında kullandığımız bütün transformatör ve kesicilere ait ayırıcılar manevra başlangıcında sistemden mekanik olarak ayrılmayı gerçekleştirip manevra sonunda ise alıcı tarafındaki bütün fazların toprakla irtibatını gerçekleştiriyor ki bence çok da doğru bir uygulama olarak düşünülmüş. Böylece topraklama yaparak çalışma işi elektrikçinin keyfine keder bırakılmamış. Bu da acep yeraltında nasıl olur bu işler diyenlere bir bilgi olsun kısaca :)
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,802
Mesajlar
930,226
Kullanıcılar
452,605
Son üye
mehmet-azaplar

Yeni konular

Geri
Üst