merhaba
kombi ( d.gazlı ) girişine siğorta konmuş altına da topraklı priz konmuş , ( kaçak akım rölesi var )
buraya kadar her şey normal
topraklı prizden ölçüm faz nötr : 223 v / faz toprak 223 v / nötr toprak 00.3 v
kontrol kalemi : topraklama da ( ışığı yan
mıyor !!! ( hayır )
bu prizden uzatma çoklu priz taktım .
kontrol kalemi : topraklama da kısık ( orta ) ışığı yanıyor !!!
ölçüm: topraklı uzatmadan faz nötr : 223 v / faz toprak 0 v / nötr toprak 0 v
aynı topraklama uzatmada priz diğer bir başka prizden ölçümde sorun yok
kontrol kalemi : topraklama da ( ışığı yan
mıyor !!! ( hayır )
ölçüm faz nötr : 223 v / faz toprak 223 v / nötr toprak 00.3 v
baktım uzatmayı söktüm tekrar fişi prize taktım ( tüm uçlar boşta )
ölçüm faz nötr : 223 v / faz toprak 0 v / nötr toprak 0 v
kontrol kalemi : topraklama da kısık ( orta ) ışığı yanıyor !!!
diğer bir aynı şekilde başka bir kablo ile tüm uçları boşta aynı sorun
ölçüm faz nötr : 223 v / faz toprak 0 v / nötr toprak 0 v
kontrol kalemi : topraklamada kısık ( orta ) ışığı yanıyor !!!
kablo ve fişte sorun yok !!! / diğer prizden sorun yok !!!
kombi çalışır sorun yok , bu topraklı prizden çamaşır makinası çalışır sorun yok .
kaçak akım ve siğorta ile sorun yok
not : iç bağlantılaı bilinmiyor ?
kombi bağlantısına ? bakılmadı
kombi siğortası bağlantısına bakılmadı
topraklı priz bağlantısına bakılmadı
yüzeysel bakıldı , iç kısımları açılmadı ( kişisel durum )
tavsiyeleriniz ve sizce sorunu kaynağı nedir ?
teşekkürler . sağlıcakla kalın .