Siemens 1215 plc ye delta sürücüye bağlama

Muti3

Üye
Katılım
10 Şub 2022
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
30
Elimde bir tane sıemens CPU 1215 Plc var . Plc üzerindeki analog output çıkışından frekans ayarı ve Q0.0 ından da start stop sinyalini DELTA VFD-E sürücüsüne bağlıcam . Nasıl bağlayabilirim ?
 
Q0.0 çıkısınından roleyi. rolenin çıkışını DCM-ile M1 girişlerine bagla. plc analog çıkışını 0-10 ayarlayıp onuda AV1 e bagla GND ler ortak olsun. VFD-E parametre=02:00=1,parametre=02:01=1 ayarlayın
 
Q0.0 çıkısınından roleyi. rolenin çıkışını DCM-ile M1 girişlerine bagla. plc analog çıkışını 0-10 ayarlayıp onuda AV1 e bagla GND ler ortak olsun. VFD-E parametre=02:00=1,parametre=02:01=1 ayarlayın
0-20 ma çalışmaz mı ? Sürücü de ACI ya bağlasam . Q0.0 dan röleye versem
 
sürücüyü hatırlayamadım ancak dip swich ile 4-20 ayarlayıp plc tarafını 4-20 çıkış ilede yapabilirsiniz 0-20 varmıydı sürücü tarafında hatırlayamadım
 