merhabalar bakımını yaptığım bir fabrikada hiç kullanılmamış 3RT1026-1A kontaktörler var. bu kontaktörler. nerede kullanılıyor. yani nerelerde değerlendirebilirim. kompanasyon panosunda verimli olurmu
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
25 A kontaktör.Siemens 3TF43 muadili. Kompanzasyon panosunda kullanmadım ama 25 A olduğundan hareketle 7.5 Kvar lık kondansatörle kullanılabilir...selametle
 
merhabalar bakımını yaptığım bir fabrikada hiç kullanılmamış 3RT1026-1A kontaktörler var. bu kontaktörler. nerede kullanılıyor. yani nerelerde değerlendirebilirim. kompanasyon panosunda verimli olurmu

AC3 sınıfı 400V - 25A kontaktör 11kw motor için uygundur. Kompanzasyon sisteminde kullanmak doğru değildir.
AC3 sınıfı :
En yaygın uygulama sınıfıdır. Yol aldıktan sonra, çalışmakta iken devre dışı bırakılan kafesli asenkron motorlarını kapsamaktadır. Kapama anında, kontaktör kontaklarından motorun anma akımının 5...7 katı olan motor kalkış akımı geçer. Açma anında, kontaktör, motorun çektiği anma akımını kesecektir. O anda kontaktör kutupları arasındaki gerilim nominal gerilimin % 20'si kadardır. Bu kolay bir kesme durumudur. Bu sınıfa örnek olarak makinalardaki tüm standart kafesli motorlar ve ek olarak bilezikli asenkron motorların statoru ve stator kumandası, asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, pompalar, vantilatörler, karıştırıcılar, klima cihazları, soğutucular, vanalar gösterilebilir.
 