Siemens 3rt1026-1a

Katılım
23 Şub 2009
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
40
merhabalar bakımını yaptığım bir fabrikada hiç kullanılmamış 3RT1026-1A kontaktörler var. bu kontaktörler. nerede kullanılıyor. yani nerelerde değerlendirebilirim. kompanasyon panosunda verimli olurmu
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
25 A kontaktör.Siemens 3TF43 muadili. Kompanzasyon panosunda kullanmadım ama 25 A olduğundan hareketle 7.5 Kvar lık kondansatörle kullanılabilir...selametle
 
merhabalar bakımını yaptığım bir fabrikada hiç kullanılmamış 3RT1026-1A kontaktörler var. bu kontaktörler. nerede kullanılıyor. yani nerelerde değerlendirebilirim. kompanasyon panosunda verimli olurmu

AC3 sınıfı 400V - 25A kontaktör 11kw motor için uygundur. Kompanzasyon sisteminde kullanmak doğru değildir.
AC3 sınıfı :
En yaygın uygulama sınıfıdır. Yol aldıktan sonra, çalışmakta iken devre dışı bırakılan kafesli asenkron motorlarını kapsamaktadır. Kapama anında, kontaktör kontaklarından motorun anma akımının 5...7 katı olan motor kalkış akımı geçer. Açma anında, kontaktör, motorun çektiği anma akımını kesecektir. O anda kontaktör kutupları arasındaki gerilim nominal gerilimin % 20'si kadardır. Bu kolay bir kesme durumudur. Bu sınıfa örnek olarak makinalardaki tüm standart kafesli motorlar ve ek olarak bilezikli asenkron motorların statoru ve stator kumandası, asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, pompalar, vantilatörler, karıştırıcılar, klima cihazları, soğutucular, vanalar gösterilebilir.
 