siemens 3tf48 kontaktor yerine kompanzasyon kontaktörü ???

volcanoos

Katılımcı Üye
Katılım
20 Ara 2007
Mesajlar
2,532
Puanları
56
sayın üyeler

fabrikamız yeni şalt tesisindeki kompanzasyon sisteminde Siemens 3tf48 serisi kontaktrler kullanılıyor. kond. kademeleri 25 ve 50 kvar. özellikle vinçlerin beslendiği 2 nolu komp. sisteminde çok sık açma kapamadan dolayı kontaktörlerin ömrü çok az oluyor. ayrıca kontaklarda çok çabuk kirleniyor. bakım yapıyoruz ama benmim amacım kontaktör ömürlerini uzatmak. bu durumda da işin içine komp. kontaktörleri giriyor. ayrıca tristörlü kompanzasyon da olabilir diye düşünüyorum. sizce komp. kontaktörlümü yoksa tristörlü sistem mi mantıklı olur? ayrıca komp. kontaktöründe federal marka ön plana çıkıyor sanırım, diğer markalardan kulanan varsa tecrübelerini aktarırsa memnun olurum. şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür ederim...
 
Hocam tristor anahtarlamali sistemin ustunlugu su goturmez bir gercek zaten...Ama bizzat kullandigim ve faydasini cok iyi gordugum bir nokta olarak,kompanzasyon kontaktoru kullanmaniz 3TF48 den cok cok daha avantajli...Bunyesindeki desarj bobinleri sayesinde kondansator devreye girip cikmalarinda pik degerlerden sistemi koruyorlar...Vinc gibi milisaniyelerin onemli oldugu sistemlerde kesin cozum mudur maalesef degil tabi...
Federal yerli bir firma,nispeten de daha ucuz,ama telemeqanique nin kompanzasyon kontaktorleri cok iyi...Herkese iyi geceler
 
sayın hicbirsey

yorumunuza göre telemeqanıqe kullanıyor olmalısınız, kontak ömürleri hakkında detaylı bilgi verirseniz memnun olurum...
 
Volcanos hocam, Siemens mi telemekanique mi daha iyidir noktasinda ben telemeqanuqie derim...Kontak omurleri konusunda acma kapama sayilarina bakarak buna karar vermedim...Tamamen uygulamadan gelen,ariza verme sikliklarina gore tecrube ettigim bir sey...Portal vinclerimizin panolari hazir geliyordu,kontaktor kontaklari yapistikca yeni siparisleri telemekanique olarak yapiyordum...(ben siemens marka bir suru sahte urun oldugunu da biliyorum)...kompanzasyon kontaktoru olarak federali de kullandim.Ama federal marka kontaktorler hemen yanlarindaki ustelik desarj bobinsiz klasik telemeqanique kontaktorlerden daha hizli ariza verdiler...Ben de karma bir sistem yapiyordum: federalin desarj bobinlerini,telemekanique nin kontaktorlerine monte ediyordum...
 
sayın hiçbirsey

telemecanıque komp. kontaktörlerin kontakları değiştiriliyor mu, baktığm katalog da yardımcı kontakları ile ilgili bi ibare göremedim. ayrıca kontakların değişmediğini varsayarsak kontak ömürleri hakkında bilgi verebilirmisiniz ???
 

Forum istatistikleri

Konular
129,878
Mesajlar
930,970
Kullanıcılar
452,748
Son üye
Baranturk34.

Yeni konular

Geri
Üst