Siemens kaçak akım roleleri hk. yardım

jkl1004

Üye
Katılım
10 Eyl 2011
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
38
merhabalar Emrah ben;

İSG yöneltmelikleri gereği 3x30 ma kaçak akım rolesi ile başımız belada kısaca.

besleme baralarından aşşağıya gelen hat ile güç panolarımız var .pano 220 v 2 adet 3x 32 a 3 adet
2 adet te tavan armatürü var 150 tane panom var. bazılarında sıkıntı yok K.A rolesi atmıyor ama basılarında lambayı acsam atıyor. öçltüm biçtim yok abi. boş pano lamba açsam atıyor .
bilgi veya çözüm konusunda yardımcı olcak arkadaslardan yardım beklıyorum:))
 
aklıma ilk gelen kaçak akım 30 mA sınırını aşmış olman . yani kaçak akım rölesinin bağlı olduğu alt devreye bağladığın cihazlardan 30 mA den yüksek bir sızıntı var ise kablo şalter seçimin doğruda olsa atacaktır. yozgat çimentoda şefim boyle bir durumla karşılaşmış. 1 KAKR altına 40 a yakın armatür (hesapta gerilim düşümü kablo kesit açısından bir sıkıntı yok )bağlamış her bir armatürden 0,5 ile 1 mA aralığında gövdeye olan sızıntıdan dolayı açar açmaz atıyormuş. bende çorum çimento işindeyken uyarmıştı beni.eğer sorun buysa kaçak akım rölesinin altına bağladığın cihazların kaçak akım değerlerini kontrol et derim . Hatta şöylede bir bilgiye ulaşmıştım 30 mA e bile yaklaşma çünkü 15 mA den sonra açma eğilimine giren RCCB ler 20 mA seviyelerinde sonlandırılmalıdır.
 
Nötr ile toprak arasındaki voltajı kontrol ediniz
 
Lambalrın duylarını kontrol etmeni tavsiye ederim. Bazen çok karmaşık dediğimiz arızalar çok basir oluyor. Çalıştığım iş yerinde de byle sorunlar olabiliyordu Genelde duyları değiştirip sorunu çözerdim.
 
Panodaki 3 ad. 3*32 A sigorta ne için kullanılıyor acaba. 3*32 A sigortaya eğer motor bağlı ise motora nötr bağlanmaz. Motorun toprak ucu motorun gövdesine bağlanır. Motorun toprak ucu armatürlerin nötrü ile aynı yere bağlanıp kaçak akımın nötr çıkışına bağlanırsa kaçık akım sorun çıkarır.
 
merhabalar Emrah ben;

İSG yöneltmelikleri gereği 3x30 ma kaçak akım rolesi ile başımız belada kısaca.

besleme baralarından aşşağıya gelen hat ile güç panolarımız var .pano 220 v 2 adet 3x 32 a 3 adet
2 adet te tavan armatürü var 150 tane panom var. bazılarında sıkıntı yok K.A rolesi atmıyor ama basılarında lambayı acsam atıyor. öçltüm biçtim yok abi. boş pano lamba açsam atıyor .
bilgi veya çözüm konusunda yardımcı olcak arkadaslardan yardım beklıyorum:))
o bazı lambalara nötr yerine toprak bağlı olmasın slm
 
merhabalar Emrah ben;

İSG yöneltmelikleri gereği 3x30 ma kaçak akım rolesi ile başımız belada kısaca.

besleme baralarından aşşağıya gelen hat ile güç panolarımız var .pano 220 v 2 adet 3x 32 a 3 adet
2 adet te tavan armatürü var 150 tane panom var. bazılarında sıkıntı yok K.A rolesi atmıyor ama basılarında lambayı acsam atıyor. öçltüm biçtim yok abi. boş pano lamba açsam atıyor .
bilgi veya çözüm konusunda yardımcı olcak arkadaslardan yardım beklıyorum:))
eğer lambaları açtığında kaçak akımlar atıyorsa lambaların nötr ü ile toprak arasında kısa devre olup olmadığını ölçmen lazım bence.
 
Panolarınız, aydınlatma panosu olduguna göre; bence,
3x30 mA KAR yerine,
her faz (R S T ) için ayrı ayrı 1 X 30 mA KAR kullanınız.Böylece KAR üzerinde biriken kacak akım mA leri bölünmüş olacakdır. Ama şuna dikkat ediniz. Bana yapılan bir tavsiyedir, her fazdakı KAR lara ait linyelerin faz ve nötrlerini aynı KAR a deng gelmesınei srılanmasına dikkat ediniz. Tek fazlı KAR kullanmakla, hem varsa arızalı linyeyi tesbit edersiniz hemde panodan beslenen tesis tamamen elektriksiz kalmaz.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,771
Kullanıcılar
453,065
Son üye
jros

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst