selam arkdaşlar siemens mm420 ile 2 adet pompa motorunu 1.motor çalışacak 2.motor duracak2. motor calışacak 1. motor duracak 1 motor durmadan 2. motor çalışmayacak yanı elektriksel kilitleme olacak ama kontaktör kullanılmayacak bu işlemi siemens mm420 ile nasıl yapabilirm yardımlarınız için şimdiden teşekurler...
 
isikotomasyona katılıyorum, kontaktör olmadan olmaz. sonuçta hız kontrolden 3 adet faz çıkışı var nasıl 2 motora ayırarak vereceksiniz. bence kontaktör şart. kolay gelsin.
 
bence de kontaktör olmadan olmaz arkadaşım
 
kontaktörsüz olmuyor arkadaşlar yorumlarınız için teşekkürler
 
arkadaşlara katılıyorum. fakat şu da olabilir çıkışa güçlü bir pako şalter bağlayarak elle istenilen motoru seçerek yol verilebilir.( motor seçimi yapılacağı zaman sürücünün durması doğru olur.)
 
kontaktör yerine Statik role kullanabilirsin. Fakat ikisinden birini mutlak kullanmak zorundasın
 
bu istediğin sistemi çalışmış olduğum fabrikada uyguladık sistem kolay fakat sürücüyü kapatıp açtığın zaman en az1.5 dakika beklemesi lazım bunu zaman rölesi ile halledile bilir üç kontaltür veya finderröle ve kontaktörle yapabiliriz
 
pako şalter sorun yaratıyor sistem proğlamasında silinmeler oluyor veya kilit devre dişi kalıyor
 