SIEMENS S5 INPUT KART YARDIM LUTFEN

mansat

Üye
Katılım
10 Şub 2007
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaslar selamlar işyerimizde s5 168u plc kullanmaktayız.
Input kartların biri arzalandı 6es5430-4ua12
fakat zamanında aldıgımız yedek input kartları 6es5430-4ua14
input karttaki tırnaklı siviçleri birebi aynı yapıp taktım çalışmıyor.
üç dört kart değiştirdim calışmıyor

-4ua12 ile -4ua14 arasında bir fark varmı yardımcı olursanız sevinirim. Tesekkurler
 
Sayın Mansat, sanırım bir yanlışınız vari168u diye bir s5 serisi duymadım. Bu kartlar 135 ve 155 serilerinde kullanılır.
Katalog değerlerine baktım, voltaj seviyeleri ve bağlantıları aynı,yani birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Kartınız nasıl arızalandı bilmiyorum ama lütfen alt rack kısmını kontrol edin,kart arızanız rack te de sorun yaratmış olabilir,yedeğiniz varsa değişin ve tekrar deneyin. Lütfen durumdan beni haberdar edin,elimden gelen ne varsa size aktarmaya çalışırım.
 
Ustam 4ua14 ten elimde kutusu acılmamış 8 adet vardı dordunude denedım aynı ses yok
 
Bende bu yüzden alt rack 'ınızı kontrol edin dedim.
 
USTAM alt rack ?? ANLAYAMADIM.NEYİ KONTROL EDECEM BU KONUDA FAZLA TECRUBELİ DEGILIM
 
Kartların takıldığı slotların arkasındaki bus yolu.
 
Plcdeki saglam input kartlardan birini söküp arızalı olan yere taktıgımda calısıyor.4ua12
4ua14 taktıgımda calışmıyor
 
kartlar arasida versiyon farki oldugunu dusunuyorum tanimlama ile ilgili bir sikinti oldugunu dusunuyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,701
Kullanıcılar
453,050
Son üye
alperen343

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst