amuratdemir
Üye
- Katılım
- 10 Ocak 2007
- Mesajlar
- 9
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Arkadaşlar,
s7300 plc ile başka bir kontrolöre profibus üzerinden bağlanıyorum. Bu kontorlörün gsd dosyasında 32byte okuma ve 32 byte lık yazma alanı var. Yazma alanında kontrolörün set değeleri, start stop bitleri mevcut. Kontrolöre bağlandığım andan itibaren o hafıza alanına veri atmazsam sıfır bilgisini plc kontrolöre yazıyor. Load transfer komutları ile veri attığımda ise plc sürekli bu alana o bilgiyi yazdığından kontrolör üzerindeki panelden veri girişi yapılamıyor. Bu problemi nasıl aşabilirim?
Teşekkürler iyi çalışmalar...
s7300 plc ile başka bir kontrolöre profibus üzerinden bağlanıyorum. Bu kontorlörün gsd dosyasında 32byte okuma ve 32 byte lık yazma alanı var. Yazma alanında kontrolörün set değeleri, start stop bitleri mevcut. Kontrolöre bağlandığım andan itibaren o hafıza alanına veri atmazsam sıfır bilgisini plc kontrolöre yazıyor. Load transfer komutları ile veri attığımda ise plc sürekli bu alana o bilgiyi yazdığından kontrolör üzerindeki panelden veri girişi yapılamıyor. Bu problemi nasıl aşabilirim?
Teşekkürler iyi çalışmalar...