Siemens S7-300 SF Hatası Yardım

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zildjian
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

zildjian

Üye
Katılım
4 Ara 2010
Mesajlar
6
Puanları
1
Arkadaşlar Irak'ta bir silo tesisi işletmekteyiz. Sistemin tümü PLC üzerinden çalışıyor. bir adet CPU ve 4 adet PLC slotundan oluşuyor sistem. bir çok da dijital/analog giriş çıkış kartları var. Model Siemens S7-300.

2 yıldır çalışan sistem bugün SF hatası verdi. sistem komple durdu. Bilgisayar ile haberleşme sağlanamıyor. Bir de şu durum dikkatimi çekti. Analog input kartlarının birinde SF hatası var. O kartın takılı olduğu slot'ta da aynı hata mevcut. Ve CPU üzerinde de SF hatası var. Analog input 4-20mA.

Eğer sorun o analog input kartındaysa onu programdan devre dışı bıraksak sorunu çözebilir miyiz? Çok da elzem değil o kartın okuduğu sinyal.

Veya başka bir noktada mıdır acaba problem?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
 
Böyle durumlarda "Diagnostic Manager" a bakmanız gerekir, orada sistemde hangi arıza oldugu bu arıza için hangi OBXX nin gerekli olduğunu yazar, ilgili OB yi programınıza ekleyip sisteme yükleyin ve PLC yi restart edin.
 
Son düzenleme: