sadece mantığını paylaşabilirim:
bir datablok ya da kalıcı alana kayıtlı ara atama oluştur.sonra cpu ozelliklerinden time-of-day interrupt kısmını araştır.orda tarih sene saat ne girmek istiyorsan o var...ordan seçtiğin ob'nin içine bu databloğu eşitle
sonra ob1 in başına jump komutunu koy,son networkde de sonlandır.
yani o datablok o tarihte gelince ob1'den çağırdın bütün functionlar,functionbloklar...hepsinin çağrılma koşulunu ortadan kaldırmış oluyorsun...en son olarak da protection kısmından da yazma-okuma kısmına
şifre koyarsan programı değiştirme şansları da olmaz
saygılar