siemens simoreg 6RA24 ile ilgili bir soru?

arix

Üye
Katılım
7 Ocak 2009
Mesajlar
38
Puanları
1
sistemde tork(akım) kontrollu bir sekilde 6ra24 surucu calisiyor.

1- çalişma gerginliğini nasil artırabilirim

2- giriş analog voltajı max. oldugu halde motor devri yeterli gelmiyor max hızını nasıl artırabilirim.

bilgi paylaşımında bulunacak arkadaşlara şimdiden tşk ederim.
 
Merhaba ,
Motor plakasını gönderebilirmisiniz,
ayrıca çalışmak istediğiniz devi yazabilirmisiniz.

Saygılar
 
sayın arix benimle işetişime geçermisniz_?size yardımcı olabilirim. *****@hotmail.com
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhaba ,
Motor plakasını gönderebilirmisiniz,
ayrıca çalışmak istediğiniz devi yazabilirmisiniz.

Saygılar

merhaba tekrar

bu problemim bayadır devam ediyor ama buraya bakmayı atlamısım

motor etiket bilgileri

420 - 350 v

2470 1/min

22.2 A

7.7 kw


6RA24 Surucu parametrelerini ekte veriyorum yardımcı olursanız sevinirim

tesekkurler
 

Ekli dosyalar

  • ex4 sarici 1.rar
    4.9 KB · Görüntüleme: 43

Forum istatistikleri

Konular
130,064
Mesajlar
932,672
Kullanıcılar
453,046
Son üye
alicam8

Yeni konular

Geri
Üst