Siemens TP1900 comfort ile tcp/ip modbus

Bunu bende düşünmüstüm ama maalesef plc de sadece ethernet portu var.
Eski modbus/ tcp ip dönüştürücü , mehtemelen slave cihazları ile direk uyumluydu.
Pazartesi bu moxa cihazının distribütörü ile görüşeceğim.
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20181031-WA0024.jpeg
    IMG-20181031-WA0024.jpeg
    201.8 KB · Görüntüleme: 21
Bunu bende düşünmüstüm ama maalesef plc de sadece ethernet portu var.
Eski modbus/ tcp ip dönüştürücü , mehtemelen slave cihazları ile direk uyumluydu.
Pazartesi bu moxa cihazının distribütörü ile görüşeceğim.
Elinizde entes emg-12 rtu/tcp vardı plc eternet portlu ve modbus tcp destekliyorsa tcp üzerinden rtu cihazlara ulaşabilirsiniz ama, çok ta kafanızı bulandırmayayım sadece merak.

Kolay Gelsin
 
Tekrar merhaba
Bugün bazı denemeler yaptım ve entes emg-12 cihazından verileri okudum.
Entes cihazı slave cihazlardan aldığı bilgileri hiç değiştirmeden ethernet hattına gönderiyor.
Dolayısıyla resimde de görüldüğü gibi her slave için tekrar tekrar entes cihazını, hmi nin connection satırına eklemek zorunda kaldım.
Connection bölümünün altında her slave cihazının adreslerini ayrı ayrı girdim.
Ama 8 slave den fazla eklemeye izin vermiyor.
Şimdi benim anladığım ; bana slave den aldığı verileri tekrar kendi içinde sıraya dizip ethernet hattına gönderebilen bir cihaz lazım.
Yani ben Siemens hmi nin connection bölümüne tek 1 tane converter ekleyeceğim.

Mesela oradan bana gelen datalar şöyle olacak;

4x400001: slave 1 ch1 proses value
4x400002: slave 1 ch2 proses value
4x400003: slave 2 ch1 proses value
4x400004: slave 2 ch2 proses value
gibi

Bazı resimlerde ekledim
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20181104_100508.jpg
    IMG_20181104_100508.jpg
    535 KB · Görüntüleme: 24
  • IMG_20181104_101403.jpg
    IMG_20181104_101403.jpg
    315.8 KB · Görüntüleme: 22
  • IMG_20181104_100523.jpg
    IMG_20181104_100523.jpg
    453.3 KB · Görüntüleme: 22
Son düzenleme:
Apaçi Merhabalar,
Evet Siemens paneller ve bir protokol üzerinden maks 8 bağlantı izin veriyor,ben de o nedenle mevcut plc üzerinden direk ısı cihazları ile haberleşmeyi deneyin demiştim, bu arada eğer plc niz s7 1200 ise o da maximum 8 aktif connection yapabilirsiniz fakat fakat sırası ile aktif pasif yaparak 8 den fazla cihazla haberleşebilirsiniz.

Kolay Gelsin
 
Tekrar merhaba
İşimi büyük ölçüde çözdüm .
Dediğiniz yoldan yeni bir s71200 ve modbus modülü kullanarak 13 adet slave cihazdan veri alıp yazdım.
Piyasa da satılan Gateway cihazları çok yetersiz kaldı.
Bu ise en yakın Anybus marka bir cihaz oldu. Aslında tam aradığım cihazdı ama maximum komut kapasitesi yetersiz kaldı.

Programı ekledim. V14 de arşivlerin.
Belki bazı arkadaşlarda 14 yoktur diye resim eklemeye çalıştım .
 

Ekli dosyalar

  • program arsivi.rar
    3 MB · Görüntüleme: 9
  • 1.jpg
    1.jpg
    91.6 KB · Görüntüleme: 28
  • 2.jpg
    2.jpg
    110.2 KB · Görüntüleme: 24
  • 3.jpg
    3.jpg
    90.3 KB · Görüntüleme: 23
  • 4.jpg
    4.jpg
    102.9 KB · Görüntüleme: 22
  • 5.jpg
    5.jpg
    97.2 KB · Görüntüleme: 22
  • 6.jpg
    6.jpg
    99.8 KB · Görüntüleme: 21
  • 7.jpg
    7.jpg
    100.4 KB · Görüntüleme: 22
  • 8.jpg
    8.jpg
    100.8 KB · Görüntüleme: 21
  • 9.jpg
    9.jpg
    100.8 KB · Görüntüleme: 21
  • Beğen
Tepkiler:
Evet teşekkürler. oldukça uğraştırdı :)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst