Siemens v90 servodan hata kodlarını plc ye alabiliyor muyum

Berk epli

Üye
Katılım
31 Mar 2020
Mesajlar
102
Puanları
1
Yaş
25
Siemens v90 servodan hata kodlarını plc ye alabiliyor muyum
 
S120'de r2131 parametresini boş PZD'ye atayarak okunabilir. V-ASSISTANT yüklü değil şu an. Orada parametre listesinden kontrol ederseniz muhtemelen V90 için de vardır.
 
S120'de r2131 parametresini boş PZD'ye atayarak okunabilir. V-ASSISTANT yüklü değil şu an. Orada parametre listesinden kontrol ederseniz muhtemelen V90 için de vardır.
parametreyi sinpara komutu ile alınıyor diye okudum pzd ye atama yapıp s7 1200 den nasıl okuyabilirim
 
PZD dediğimiz şey process data oluyor. Telegram seçimi yaptığınızda gelen veriler ve gönderdiğiniz verilerin her biri PZD. Eğer doğrudan IW40 gibi şekilde erişmek istiyorsanız bunu free telegram seçip yapmanız lazım.
sina_para ile çekeceksiniz bunu yapmanıza gerek yoktur diye tahmin ediyorum.
 
PZD dediğimiz şey process data oluyor. Telegram seçimi yaptığınızda gelen veriler ve gönderdiğiniz verilerin her biri PZD. Eğer doğrudan IW40 gibi şekilde erişmek istiyorsanız bunu free telegram seçip yapmanız lazım.
sina_para ile çekeceksiniz bunu yapmanıza gerek yoktur diye tahmin ediyorum.
bunu deneyeceğim ama yanlış hatırlamıyorsam free telegram çıkmıyordu hiç görmedim
 

Forum istatistikleri

Konular
129,853
Mesajlar
930,787
Kullanıcılar
452,712
Son üye
berkaykara1

Yeni konular

Geri
Üst