Sorunuzun cevabını burda vermiş zaten Sn. mesutelb. Eğer Evin tüm siğortalarını yeni takacaksanız. Linyeden başlayıp geriye doğru 3-6-10 kA şeklinde gideceksiniz. Yok eğer birini değiştirecekseniz. Önünde ve/veya arkasındaki siğortaların kesme kapasitelerine bakıp SELECTİVİTE'yi sağlayacak bir siğorta seçeceksiniz..En önemliside Kısa devre kapasitesi SELECTİVİTE olayını gerçekleştirmesidir...
Yani önce linye sigortası , sonra kolon sigortası açmalıdır...
Eğer bir aşırı akım ve/veya kısa devrede önce ana kolon sigortası atıyorsa SELECTİVİTE gerçekleştirilememiştir...
Koruma elemanı kısadevre kesme kapasitesi değeri şebekeden yüke doğru gidildikçe azalmalıdır.
10-6-3 kA gibi
Sorunuzun cevabını burda vermiş zaten Sn. mesutelb. Eğer Evin tüm siğortalarını yeni takacaksanız. Linyeden başlayıp geriye doğru 3-6-10 kA şeklinde gideceksiniz. Yok eğer birini değiştirecekseniz. Önünde ve/veya arkasındaki siğortaların kesme kapasitelerine bakıp SELECTİVİTE'yi sağlayacak bir siğorta seçeceksiniz..
peki hepsini aynı alsam olur mu mesala hepsi tüm sigortalar C serisi ve 3 ka olsa bir sorun olur mu ?