Selamlar ustalar. Elektrikle alakalı bilgim giriş seviyesi denebilir. Sigorta Kutusunda değişiklik yapacağım. Öncesinde size sormak istedim.

1- Klima taktirdiktan sonra kaçak akım rolesinden cızırtı geldiğini fark ettim. Araştırdım. Ac tipi olanlarda bu sorun oluyormuş. Zaten 300luk legrand takmışlardı. Siemens a tipi 30ma olanı aldım. Cızırtı çözülecek bu şekilde sanırım.

2- Kaçak akım rolesini takabilmek için nötr e ek yapmam lazım 20cm kadar.

Bunları yaparken bir de sigorta atlamalarini da yeniden yapayım dedim. Sigortada ki kablolar aynı olsun diye.

Foruma baktığımda 4mm kablo yeterli olur denmiş. Ancak 4luk kablo bulamadım ben. 6mm Kablo buldum. 6mm kullanmanın bir sakıncası olur mu? Yoksa 4luk bulmaya mi çalışayım? Bara da olabilir denmiş. O yok elimde. Yoksa onu mu bulayım? 8 tane sigorta var.
 
300mA ile 30mA'nın ne amaçla kullanıldığını araştırınız! Hem yeterli bilginiz olmadığını yazıyor, hem de böyle bir radikal değişiklikle başka tehlikelere sebep olabilirsiniz! Cızırtı genelde ya gevşek, yeterince sıkılmamış bağlantılardan, vidalardan ya da arızalı elemandan kaynaklanır.
 
Cızırtının AC ya da A tipi ile alakası yok. Bence bir elektrikçi bulup ona yaptırın.
Alakası var hocam. Sizin de araştırmanızı tavsiye ederim. Gevşek bağlantı yok.
300mA ile 30mA'nın ne amaçla kullanıldığını araştırınız! Hem yeterli bilginiz olmadığını yazıyor, hem de böyle bir radikal değişiklikle başka tehlikelere sebep olabilirsiniz! Cızırtı genelde ya gevşek, yeterince sıkılmamış bağlantılardan, vidalardan ya da arızalı elemandan kaynaklanır.
Gevşek bağlantı elemanı yok hocam. Kontrol ettim. Sigortayı değiştirdim yine aynı. 300ma yangın için 30ma can güvenliği için. Bunun farkındayım. Elektrikçi de baktı ayrıca. Bahsettiğim mevzuyu araştırdım. A tipi kullanınca duzeliyormus. Değiştirince mesajımı güncellerim.
 
Tamam hocam ben bu konularda biraz cahilim, mesleğe daha dün başladım. Cevap yazdığım için kusura bakma. Siz bildiğiniz gibi yapın. Kolay gelsin.
Kaçak akım rolesini epey bir gezip sordum soruşturdum. Hiçbir yerde bulamadım. Adamlar bilmem kaç yıllık elektrikciyim haberim yok. Yanlışın var senin dediler. Hepsi de ağız birliği yapmış gibi. O geldi aklıma. Roleyi değiştirince haber ederim. Bilgileriniz güncellenmiş olur hazır.

Bahsettiğim mevzu. Yine bu forumda. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/klima-sigortasından-gelen-ses-yardım-lütfen.150993/page-4
 
Son düzenleme:
Kaçak akım rolesini epey bir gezip sordum soruşturdum. Hiçbir yerde bulamadım. Adamlar bilmem kaç yıllık elektrikciyim haberim yok. Yanlışın var senin dediler. Hepsi de ağız birliği yapmış gibi. O geldi aklıma. Roleyi değiştirince haber ederim. Bilgileriniz güncellenmiş olur hazır.

Bahsettiğim mevzu. Yine bu forumda. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/klima-sigortasından-gelen-ses-yardım-lütfen.150993/page-4
Şu K.A.R kadar hiç bişeyden çekmedi bu forum !
 
Konuyu dikkatlice okursanız problemin A tipi ya da AC tipiyle alakalı olmadığını anlarsınız. Muhtemelen ses yapan o rölede sıkıntı vardı değişince düzeldi ki bu saatten sonra röle alınacaksa tipinin en kötü A olması lazım diye defalarca yazmışızdır. AC tipinin birçok ülkede satışı bile yok artık. Yine söylüyorum sorun A yada AC olmasından değil. Siz rölenizi değişin A tipi alın sorun çözülsün biz cahil kalalım hiç problem değil ama montajını siz değil ehil biri yapsın ki sorun çözüldüğünde gelip size söylemiştim bilgilerinizi güncelleyin diye yazabilesiniz ki büyük ihtimalle seste kesilecektir
 
Birkaç ay önce klima taktırdım ve Sigorta panosunu değiştirdim. Schneider EZ9R05240 Ac tip kaçak akım rölesi taktım. Bilinçli olarak bu modeli seçmedim. Sadece marka ve fiyat bazlı bir seçim yaptım.