sigorta seçimi


Allah razı olsun! Peki, zayıf düzeyde matematik bilgisi olan biri için basitleştirilmiş bir formül var mı?
U= 380 V
L= 35 m
S= 4x6 mmkare
P=24400 W bu değerlerdeki bir ev için basit olarak nasıl hesap yapabiliriz?
 
Allah razı olsun! Peki, zayıf düzeyde matematik bilgisi olan biri için basitleştirilmiş bir formül var mı?
U= 380 V
L= 35 m
S= 4x6 mmkare
P=24400 W bu değerlerdeki bir ev için basit olarak nasıl hesap yapabiliriz?

Sizden de Allah razı olsun. Meslek hayatım boyunca birçok kestirme metod, kabala hesap öğrendim ancak hiç birini tatbik etmemişimdir, bu tür pratik bilgileri sadece mevcut proje yada yapıyı incelerken mantıksızlık varmı diye kullanmışımdır. Sizlerin de öyle yapmasını tavsiye ederim. Bunu yapmaya çalışmak Mühendisliği,mesleği standardize etmeye çalışmak olur mantıksızca bir harekettir.
Verdiğiniz değerler bir projenin lokal bir kısmıdır hesaplamalarda projenin geneli referans alınır. Örneğin gerilim düşümünde enerji alınan noktadan en kritik linyeye (En yüklü-En uzun Linyeye) kadar hesap yapılmalıdır. Uzun lafın kısası projecilik basit bir iş değildir basite indirgenemez. Bu işi öğrenmek istiyorsanız örnek projeler inceleyin kafanıza takılan yerleri bizlere sorun.
 

Peki, sormak istediğim şu; Yapmakta olduğum bir işin Elektrik Projesinde, linye hattıyla ilgili bir kısa devre akımı kesme kapasite değeri yok. Ben bunu neyi baz alarak belirlemeliyim? 3 kA mi, 4,5 kA mi, 6 kA mi, 10 kA mi kullanmalıyım?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…