Tali dağıtım panosu ana Sigorta ve kaçak akım röle akımı belirlenirken referans alınan pano toplam talep gücüdür, tali panoyu besleyen pano çıkışındaki sigorta seçiminde kablo akım taşıma kapasitesi dikkate alınır.
17kw pano beslemesi tabiiki 3 faz olacaktır. P=1,732x380xIx0,8 'den P=526,528xI formülde p talep güçtür verdiğiniz güç talep güç ise I=32,65A çıkar. Uygun olan ana sigorta değeri 3x40A'dir. Priz linyeleri 16A aydınlatma linyeleri 10A. sigorta konulur.
Sigorta kısadevre açma akımı seçimi yapılırken sigortanın konulduğu nokta için Alçak gerilim kısadevre kontrolünden çıkan sonuca bakılır. Hesap sonucu pano barasında kısadevre akımı 4kA-5kA çıkmışsa bu noktada 3kA sigorta kullanılmamalıdır 6kA sigorta kullanılmalıdır. Trafoya yakın noktalarda kısadevre akımı yüksek çıkar mesafe uzadıkça kısadevre akımı düşer.
Allah razı olsun! Peki, zayıf düzeyde matematik bilgisi olan biri için basitleştirilmiş bir formül var mı?
U= 380 V
L= 35 m
S= 4x6 mmkare
P=24400 W bu değerlerdeki bir ev için basit olarak nasıl hesap yapabiliriz?