Bu forumda bir priz linyesine 7 adet priz, bir aydınlatma linyesine 9 adet aydınlatma bağlanabilir ifadesinin iç tesisatlar yönetmeliğinde geçtiğini tahmin ediyordum.

İç tesisler yönetmeliğinde geçer Sn hocam aksini söyleyen mi oldu?

aydpriz.jpg
 
Özür dilerim Sn. Hakan abi konuşulanlar bunu için de geçerli sandım. Saygılar...
 
boru içindeki 1,5 mm2 kablodan geçebilecek akım 15 A.
Bu kabloyu korumak için seçilecek en büyük Sigorta 10 Amper.

Dolayısıyla iç tesisatta 1,5 mm2 kesitli aydınlatma linyesine ilave yük geldiğinde daha sorasında sigorta değiştirmemek için en büyük sigorta olan 10 A kullanılır.

Peki 4 lamba(100 wattan 400 W ve yaklaşık 2 amper) için 10 amper sigorta şart mı ve gerek mi? hayır. 4, 6 amperlik sigortalarda kullanabilirsin.

4, 6, 10 amper sigortadan ucuz olanını kullanmak hem teknik korumayı yapacak hemde ekonomi sağlayacaktır.
 