sigorta varken neden aşırı akım rölesi

Sigorta, hattı korur. sigorta, hatta göre(kablo kalınlığına göre) seçilir.
termik, motoru korur. termik, motora göre seçilir.

örneğin hat 200 A taşıyabiliyor. buna 200A den bir üst seviyedeki sigorta seçilir. eğer sen bu devreye maksimum akımı 50A dayanan bir motor bağlarsan, motor 50A'den fazla akım çektiğinde mesela 100A sigorta atmaz. bunun için motoru korumak için Termik röle kullanman gerekir.
 
motorlarda kalkınma anında zıt emk sıfır olduğundan,bu esnada 6 kata kadar fazla akım çekerler.10 amperlik bir Sigorta koydun varsayalım.Kalkma anında bu akım 50 küsür amper oldu motora göre .motor daha harekete giremeden sigorta tarafından enerji kesilir .Bu sebeble sigorta kullanılamaz
 
sigortayı motora bağlayıp atmasını beklersen o motor yanar da atmaz o Sigorta
 
motorlarda kalkınma anında zıt emk sıfır olduğundan,bu esnada 6 kata kadar fazla akım çekerler.10 amperlik bir Sigorta koydun varsayalım.Kalkma anında bu akım 50 küsür amper oldu motora göre .motor daha harekete giremeden sigorta tarafından enerji kesilir .Bu sebeble sigorta kullanılamaz

sigorta kullanılmadan devre tasarlanamaz...
 
Hepinize katılıyorm...

Ama tam tarifi şöyle olmalı bence...
Motorlar ilk kalkınma anında nominal akımlarından daha fazla akım çeker, ancak nominal devrine ulaşınca nominal akımını çekmeye başlar...

Dolayısıyla motor akımının bir üstü olan sigortayı seçeriz. Termik roleler ise nominal akıma göre ayarlanır. Termik roleler, motorun ilk kalkınmaında ya da çalışma esnasındaki yüklerden dolayı ani devir değişmelerinden kaynaklanan akım değişikliklerine sigortalardan daha geç cevap verir...

"C" karakteristik otomatlar diyeceksiniz... Yapı itibariyle onlarda termik rolelerin yerini tutamaz... Hem ayar yapılamaması hem de pratik olmaması nedeniyle...

Daha detaylı bilgiler forumumuzda var zaten...

https://www.kontrolkalemi.com/forum/otomatik-kumanda/516-otomatik-kumanda-sembolleri-anlatim.html
 
Ama tam tarifi şöyle olmalı bence...
Motorlar ilk kalkınma anında nominal akımlarından daha fazla akım çeker, ancak nominal devrine ulaşınca nominal akımını çekmeye başlar...

Dolayısıyla motor akımının bir üstü olan sigortayı seçeriz. Termik roleler ise nominal akıma göre ayarlanır. Termik roleler, motorun ilk kalkınmaında ya da çalışma esnasındaki yüklerden dolayı ani devir değişmelerinden kaynaklanan akım değişikliklerine sigortalardan daha geç cevap verir...

"C" karakteristik otomatlar diyeceksiniz... Yapı itibariyle onlarda termik rolelerin yerini tutamaz... Hem ayar yapılamaması hem de pratik olmaması nedeniyle...

Daha detaylı bilgiler forumumuzda var zaten...
özellikle ve diğer arkadaşarada katılıyorum.
aşırı akım röleleri normal sigortalar gibi aniden konum değiştirmez.çekilen yüksek akım belli bir süre devam ederse aşırı akım rölesi konum değiştirir.bunu normal Sigorta ile yapacak olsaydık motoru çalıştırdığımız an sigorta atar ve motor çalışmazdı
 
açma süreleri ve karekterisiği farlıdır mesel bu fark sigortalar bile değişir
B C DİYE
 
Kısaca :Sigorta devreyi,termik cihazı korur.
 
Basit bir detayı hatırlatayım. Arkadaşımız sorusunda aşırı akım rölesi demiş . Motor korumalarında aşırı akım rölesi kullanılmaz. Termik röle kullanılır.

Elbette arkadaşımız aşırı akım rölesi derken termik röleyi kasdetmiş....

Ama genede dikkat etmek lazım çünki aşırı akım rölesi ile termik röle farklı cihazlardır.

Başka bir deyimle termik korumayla aşırı akım koruması farklı koruma türleridir...