Sigortalar ve kablo kesitleri hk.

Bir konu hakkında benimde bir sorum olacaktı. 220 volt 1 kW online ups'i 70 metre uzaklıkta bir yere yerleştirmem gerekiyor kablo kesiti benim hesaplamalarıma göre 3*2,5 NYY kablo yeterli oluyor gibi ama pek de emin olamadım. Bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz ? Şimdiden teşekkürler.
 
Gerilim düşümü hesabı %u = 0,074 x L x N / S (bakır kablo için) %3ten düşük olması istenmez. Bu hesaba göre 2.5 mm kablo kullanımında
%u= 0,074x70x1/2.5
%u=2,072 çıkar. Yeterli olur.
 