Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
PIW 280 şeklinde bir kullanım yoksa, PID 280 şeklinde DWord olarak da kullanılmış olabilir. Arayacağınız verinin program içinde değişik veri tiplerinde olacağını da dikkate alınız. PLC'de hiç kullanmadan direkt olarak Wincc'de de kullanma işlemi yapılmış olabilir. Böyle durumlar için hardware config'ten PIW 280 adresinin hangi modülde kullanıldığını bulup, o modülde karşılık gelen girişe gerçekten fiziksel bir bağlantının yapılıp yapılmadığına bakmak daha iyi olur.
Adres satırında herhangi bir kontak vb.tıkladıktan sonra ctrl+alt+q bas direk nerde varsa sana gösterir S7 300 VE 400 DE S7 200 DE CTRL+F BAS AYNI ŞEKİLDE BULURSUN