SIMATIC DE ADRES BULMA

karahusnu

Üye
Katılım
20 Şub 2010
Mesajlar
82
Puanları
1
Yaş
41
Arkadaşlar Örneğin PIW 280 adresli analog bir girişin Programda hangi blokta kullanıldığını nasıl bulabilirim...
 
Merhabalar

Ben genelde program içinde ctrl+f yaparak arama yapıyorum. Ama tabi yazdığın programları tek tek açman gerekiyor.

iyi çalışmalar
 
Merhabalar,

Options--> Reference data-->Display seçeneğinden de görebilirsin...
 
PIW 280 şeklinde bir kullanım yoksa, PID 280 şeklinde DWord olarak da kullanılmış olabilir. Arayacağınız verinin program içinde değişik veri tiplerinde olacağını da dikkate alınız. PLC'de hiç kullanmadan direkt olarak Wincc'de de kullanma işlemi yapılmış olabilir. Böyle durumlar için hardware config'ten PIW 280 adresinin hangi modülde kullanıldığını bulup, o modülde karşılık gelen girişe gerçekten fiziksel bir bağlantının yapılıp yapılmadığına bakmak daha iyi olur.
 
Adres satırında herhangi bir kontak vb.tıkladıktan sonra ctrl+alt+q bas direk nerde varsa sana gösterir S7 300 VE 400 DE S7 200 DE CTRL+F BAS AYNI ŞEKİLDE BULURSUN
 
en kolayı herhangi bir kontagın uzeındeyken sağ tıkla go to lacation u sec acılan pencereye piw xxx yaz o seni kullanıldığı yerlere götürecek
 
Programda bir bloğun üstene gel, sağ tıkla, locationdan arat.
 
Ctrl+alt+Q ile bulmak bence en kolayı.
 