Simens 3 tf kontaktör bilgi

seksiyonelden sigorta attığı için trafo normal çalışmıyor voltajlarda sıkıntı oluyor bilindiği üzere sen güç devresini devre dışı bırakıp kumanda devresini çalıştırınca sorun olmuyor çünkü kontaktor bobini yük çekmiyor ama güçdevresi calısırken özellikle kalkış anında çok yük çekildiği için voltaj düşüyor ve bobini çekemiyor tam olarak yani iki arada biderede kalıyor sorun bu yalnız bu söylediklerine göre senin bu durumu önlemen için anladığım kadarı ile yok kumanda devresine motor koruma rölesi takman gerekiyor varsada iptal edilmiş olabilir bu şekilde motorun iki fazda kalmasını engellemiş olursun k.g
 