Yan tarafin trafosundan beslendigin icin gerilim dusumunu % 3 olarak almalisin..Dolayisiyla,ana trafo ile sizin pano arasindaki mesafeyi de hesaba katmalisin...En olumsuz sartlara gore hesap yaptigimizda ( Guc=40 kw,Mesafe=75 m. )
%e = 0.0124xPxL / S
3=0.0124x40x75 / S bu formulden S i cekersen S=12.4 mm2 bulunur...Dolayisiyla 40 Kw lik binalara bir ust kesit olan 16 mm2 kesitli kablo cekmelisin..( 3 veya 4 katli villalari ayni panodan besleniyor kabul ettim,yani her katta ayri bir hat gitmiyor diye dusundum)...
Ayni formulu 30 KW lik binalar icin uygularsan S=9.3 mm2 cikiyor bu durumda 10 mm2 kesitli kablo kullanabilirsin..
Dedigim gibi bunlar en olumsuz sartlara gore fazlasiyla guvenlikli rakamlar...Mesela diversite faktorunu hesaba katip,4 katli villanin dort katindaki tum yukler ayni anda devrede olmaz deyip,40 KWlik kurulu gucu 30 kw talep gucu olarak gorup 16 lik yerine 10 luk kablo kullanabilirsin...Tabi bu durumda havuzsuz villalara da 10 luk yerine 6 mm2 lik cekebilirsin...saygilar