merhaba arkadaslar. sizlere çalıştıgım yerdeki elektrik faturası ve kompanzasyon ile ilgili bilgileri yazıcam ve sizden bilgileri değerlendirmenizi rica edicem. sizce hersey normal mi?

3 aylık fatura değerleri:
ağustos: aktif 85326kw - end. 5075 - kap. 2008
eylül: 75444kw - end. 4440 - kap. 1764
ekim: 47497kw - end. 2534 - kap. 1079

işletme hakkında biraz bilgi vereyim:
trafo gücü 500 kva - elektrik saati akım trafosu oranı 600/5

kael reaktif güç kontrol rölesi - akım trafosu oranı 800/5 (bu oranın 800/5 olması normalmi arkadaslar, sorun teskil edermi? çünkü saatin ki 600/5 :confused: )

röle 10 kademeli ama sadece 7 kademesi kullanılıyor.
ayarları şu sekilde: c/k-050 cos£-0,95

2 sabit kademe var 1: 7,5 kvar - 2: 10 kvar (sadece 1. kullanılıyor)

röle kademe kondansatör oranları: 1: 5 kvar - 2: 7.5 kvar - 3: 12,5 kvar - 4: 15 kvar - 5: 25 kvar - 6: 35kvar - 7: 47.5 kvar

sizce gidişhat iyimi arkadaslar, yada yapmam gereken birseyler varsa lütfen yorumlarınızı esirgemeyin :) tesekkürler...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
end.rektif % 5, reatif.cap %2 civarında oranlarınız gayet iyi durumda kolay gelsin
 
:D:D
merhaba arkadaslar. sizlere çalıştıgım yerdeki elektrik faturası ve kompanzasyon ile ilgili bilgileri yazıcam ve sizden bilgileri değerlendirmenizi rica edicem. sizce hersey normal mi?

3 aylık fatura değerleri:
ağustos: aktif 85326kw - end. 5075 - kap. 2008
eylül: 75444kw - end. 4440 - kap. 1764
ekim: 47497kw - end. 2534 - kap. 1079

işletme hakkında biraz bilgi vereyim:
trafo gücü 500 kva - elektrik saati akım trafosu oranı 600/5

kael reaktif güç kontrol rölesi - akım trafosu oranı 800/5 (bu oranın 800/5 olması normalmi arkadaslar, sorun teskil edermi? çünkü saatin ki 600/5 :confused: )

röle 10 kademeli ama sadece 7 kademesi kullanılıyor.
ayarları şu sekilde: c/k-050 cos£-0,95

2 sabit kademe var 1: 7,5 kvar - 2: 10 kvar (sadece 1. kullanılıyor)

röle kademe kondansatör oranları: 1: 5 kvar - 2: 7.5 kvar - 3: 12,5 kvar - 4: 15 kvar - 5: 25 kvar - 6: 35kvar - 7: 47.5 kvar

sizce gidişhat iyimi arkadaslar, yada yapmam gereken birseyler varsa lütfen yorumlarınızı esirgemeyin :) tesekkürler...

:D sakın biyerine dokunma panonun:D
 
...işletme hakkında biraz bilgi vereyim:
trafo gücü 500 kva - elektrik saati akım trafosu oranı 600/5

kael reaktif güç kontrol rölesi - akım trafosu oranı 800/5 (bu oranın 800/5 olması normalmi arkadaslar, sorun teskil edermi? çünkü saatin ki 600/5 :confused: )

röle 10 kademeli ama sadece 7 kademesi kullanılıyor.
ayarları şu sekilde: c/k-050 cos£-0,95
...

Sn. inanli,
500kVA trafo 400V AG olarak 720-730A çıkış verir ve sayaç akım trafoları en az 750/5 olmalıydı. Trafonuzun 400kVA olması durumunda sizin dediğiniz gibidir.

Bir de şu var: Röle cosfi ayarı 0,95 olmasına rağmen endekslere göre %5-6 gibi indüktif/aktif oranlar var. Bu işletmedeki üretimde acaba yüksek güçlü ısıtıcı yükleri mi mevcut ? (Ekstruder gibi) Çün kü toplam kondansatör gücü de az: 165kVAr

Röle akım trafosuna hiç değinmiyorum bile...
 
Sn. inanli,
500kVA trafo 400V AG olarak 720-730A çıkış verir ve sayaç akım trafoları en az 750/5 olmalıydı. Trafonuzun 400kVA olması durumunda sizin dediğiniz gibidir.

Bir de şu var: Röle cosfi ayarı 0,95 olmasına rağmen endekslere göre %5-6 gibi indüktif/aktif oranlar var. Bu işletmedeki üretimde acaba yüksek güçlü ısıtıcı yükleri mi mevcut ? (Ekstruder gibi) Çün kü toplam kondansatör gücü de az: 165kVAr

Röle akım trafosuna hiç değinmiyorum bile...

öncelikle tesekkürler cevap için. işletmemiz bir otel ve dediğiniz gibi çok güçlü ısıtıcılar mevcut değil. yani şu şekilde belirteyim, ortalama olarak %30 trifaze motorlar, %40 elektronik cihazlar, %20 ısıtıcılı cihazlar(yıkama kurutma mak.) %10 aydınlatma (tasarruf ampül) gibi bir tüketimimiz oluyor. :confused:
 