merhaba arkadaslar. sizlere çalıştıgım yerdeki elektrik faturası ve kompanzasyon ile ilgili bilgileri yazıcam ve sizden bilgileri değerlendirmenizi rica edicem. sizce hersey normal mi?
3 aylık fatura değerleri:
ağustos: aktif 85326kw - end. 5075 - kap. 2008
eylül: 75444kw - end. 4440 - kap. 1764
ekim: 47497kw - end. 2534 - kap. 1079
işletme hakkında biraz bilgi vereyim:
trafo gücü 500 kva - elektrik saati akım trafosu oranı 600/5
kael reaktif güç kontrol rölesi - akım trafosu oranı 800/5 (bu oranın 800/5 olması normalmi arkadaslar, sorun teskil edermi? çünkü saatin ki 600/5
)
röle 10 kademeli ama sadece 7 kademesi kullanılıyor.
ayarları şu sekilde: c/k-050 cos£-0,95
2 sabit kademe var 1: 7,5 kvar - 2: 10 kvar (sadece 1. kullanılıyor)
röle kademe kondansatör oranları: 1: 5 kvar - 2: 7.5 kvar - 3: 12,5 kvar - 4: 15 kvar - 5: 25 kvar - 6: 35kvar - 7: 47.5 kvar
sizce gidişhat iyimi arkadaslar, yada yapmam gereken birseyler varsa lütfen yorumlarınızı esirgemeyin
tesekkürler...
3 aylık fatura değerleri:
ağustos: aktif 85326kw - end. 5075 - kap. 2008
eylül: 75444kw - end. 4440 - kap. 1764
ekim: 47497kw - end. 2534 - kap. 1079
işletme hakkında biraz bilgi vereyim:
trafo gücü 500 kva - elektrik saati akım trafosu oranı 600/5
kael reaktif güç kontrol rölesi - akım trafosu oranı 800/5 (bu oranın 800/5 olması normalmi arkadaslar, sorun teskil edermi? çünkü saatin ki 600/5
röle 10 kademeli ama sadece 7 kademesi kullanılıyor.
ayarları şu sekilde: c/k-050 cos£-0,95
2 sabit kademe var 1: 7,5 kvar - 2: 10 kvar (sadece 1. kullanılıyor)
röle kademe kondansatör oranları: 1: 5 kvar - 2: 7.5 kvar - 3: 12,5 kvar - 4: 15 kvar - 5: 25 kvar - 6: 35kvar - 7: 47.5 kvar
sizce gidişhat iyimi arkadaslar, yada yapmam gereken birseyler varsa lütfen yorumlarınızı esirgemeyin