sizce kaçak nerde

ilk soracağım soru evde elektrikli şohbet yada güneş enerjisinde elektrikli ısıtıcı varmı

2. sorum eve giren su tesisatı plastik borumu galvaniz su borusumu.

3.çamaşır-bulaşık makinesi varmı varsa su bağlantısı söküldüğünde kaçak görünüyormu.



Öncelikle ana kumanda panosundan suya bağlı çalışan elektrikli ev aletlerinin linyelerini teker teker indirerek kaçak kontrolü yap cihazlardan birinde patlak yada kaçak olabilir.Ve bu cihazlarda toprak bağlantısı varmı. Bunları kontrol edersen kaçak devam ederse diğer sebebler için yanıt verebilirim

ve ek olarak söyleyim apartyman yada müstakil daire ise komşularında olan kaçak sizin eve yansıyabiir.Evde sigortalar inikken kaçak devam ederse ana giriş su vanasını kapat içerideki suyu boşalt kesinti olursa komşularının hatlarını kontrol etmesini iste.Böyle bir kaçak başıma geldi 10. katta olduğum halde 1. kattaki şohbenin rezistansındaki kaçağı evde hissedebildim.


İyi çalışmalar
 
çok güzel yorumlar bunlar ama esas sorun şu arıza ne olursa olsun nötrdee neasıl elketrk görünüyor
 
bina içerisinde herhangi bir yerde sıfırlama yapılmış ise topraklamada zayıf ise böyle bir voltajı görmen mümkün öncelikle sıfırlama varmı kontrol et nötr toprak arası kısa devre değil ise tekrar çalışan ev eşyalarına dönmen gerekecek bu cihazların fişlerini teker teker çekerek bu kaçağın hangi cihazdan geldiğini bilmen gerek bunu yaparken bir şeyi unutma bu kaçak ortak hat kullandığın diğer hanelerden gelebilir.Fazlarınız farklı olabilir fakat bir bölgenin nötrü aynıdır.

ve toprak hattını ölçmeni tavsiye edrerim toprak hattın bağlımı bağlı ve sağlam diyorsan o sıfırlamayı sen yap. Bina yada mahal içerisinde trofonun izole topraklaması kopmuş olabilir buda nötrde enerji olmasına neden olabilir. İzole trafonun bir ucunun mutlaka sıfırlanması gerekir.Eve giren bölümden ana giriş nötrü ölç burdada aynı şeyi görüyorsan yetkili ekip iste onlar trafoya baksınlar
 
arkadaşların önerilerini bir uygulayıp gözlemlerini bildirisen seviniriz
 
arkadaşlar ana kofreden baktığını sölylüyor sorun nötürde işte gerisi nötr düzeldikten sonra bakılacak işler
 
arkadaşlar ana kofreden baktığını sölylüyor sorun nötürde işte gerisi nötr düzeldikten sonra bakılacak işler


nötr sornunu teyit etmek için ana kofradan nötürü sıyırdım ordada kontrol kalemi yanıyor tabi bu durumda nötürde sorun olduğunu ilgili kuruluşa haber verilmes,i gerektiğini söyledim arkadaşlar gelmiş üst dairedeki kullanılmayan evin giriş sigortasını almış arıza giderildi demiş herşey normale bindi demiş görülen yerlerde su borularında felan topraklamada yoktu zaten arıza ara ara yapıyordu sizce tekrar yapacakmı


Nötr üzerindeki sorun sigortalarla çözülmez nötr bağlantıları sigortayla ilgili değil.Üst komşunda olan bir sorun ise bu dairenin linyelerinde kaçak olabilir kontrol edebilirsen linyelerde su sızıntısı varmı bak diğer türlü Sigorta tekrar takıldığında bu sorun devam edecektir.

soru1: binada ne arıza oloursa olsun sağlıklı bir nötürde kontrol kalemi yanarmı
Binadaki arızanın durumuna göre nötr üzerinde dönüş olabilir.Bu bina üzerindeki toprak hattının zayıf olmasından kaynaklanabilir. Daha önce belirttiğim gibi binayı besleyen trafonun izole topraklamasını kontrol ettirmelisin

soru2:musluklara hiçbir baglantı yok kabul etsekte Elektrik suya nasıl karışabilir

Musluklarla bağlantı yok olsa bile herhengi bir yerde linyeler üzerine su kaçağı varsa, Elektrikli su ısıtıcıların rezistansları sorunlu ise, bulaşık,çamaşır makinasında kaçak varsa kontrol kalemin yanabilir
 
slm kardeşim bana da oyle gıcık bır arıza denk gelmişti.eski bir bina ve tesisat zamanında paşel boruyla yapılmış. ve bu binada komle bir tadilat olmuş.daha sonra bana geldiler ve binidi Elektrik kaçagı oldugunu musluklarda zaman zaman elektıkrik kaçagı oldugunu söylediler. bende arızayı bulmak için her dairenin baglantıları ayırıp ölçü aletiyle daireleri dolaştım.ve dairelerden birinden akkor flamanlı lamba acılınca bütün musluklarda elektrik oluşuyor.sebebi paşel boru oldugu için tadilat esnasında nötrün izole sıyrılmış paşel boruya temas ediyordu. arıza bu kısımdan kaynaklanıyormuş. saygılarla.
 
notrde gerilim olmasını sebepleri
1. notr esasen bir çeşit topraklama sistemidir. gerilim değeri yüksekse ve sistem koruma elemanları selektiviteyi sağlıyorsa yıldız noktası topraklamasında problem vardır.
2.notr yıldız noktasına uzaksa notr iletkeni olması gerekenden ufak şeçilmiştir.
3. notr de oluşan gerilim imajiner gerilim mi kontrol edilmelidir. oyle ise (nötrdeki gerilim değeri)/R>300 mA olacak şekilde bir direnç üzerinden kısa süreliğine sıfırlanmalıdır-topraklanmalıdır.
 
sayın dostcan nötr sağlıklı ve kopuk deilse dönüş yapabilirmi.öte yandan mck arkadaşın başına gelen arızaya benziyor bu arıza yanlız bu durumlarda ya Sigorta atması yada kaçak küçük ise nötrün yok etmesi gerekmezmi o evdede nötr sorunu var bence kesinçözüme ulaşılmamış gibi
 

Forum istatistikleri

Konular
129,837
Mesajlar
930,662
Kullanıcılar
452,672
Son üye
semik60

Yeni konular

Geri
Üst