Soğutma Kompresörü arızası

ogt2011

Üye
Katılım
29 Eki 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar, benim çalıştığım fabrikada freon ile çalışan soğutma kopresörü (heat exchanger) var. kopresörler arızalandı, hiç çözüm bulamadık. kompresör motoru çalışmıyor. start verdiğimizde dınlıyor ve kapanıyor. yorumlarınızı bekliyorum
 
Dostum kompresörün kalkış yapmıyor ama..

bu verdiğin bilgilerle hiçbir öneride bulunamam marka model veya cihaza ait resimler koymadan öneride bulunamam..

cihazın su soğutmalımı hava soğutmalımı ürünmü soğutuyorsun yoksa suyumu soğutuyorsun cihaz frekans kontrollümü yıldız üçgenmi monofazemi kompresör tipi ne pistonlumu scrool mu santrifüjmü vidalımı... vb....

cihazını bize tanıtırsan sana öneride bulunabiliriz.

Kolay gelsin iyi çalışmalar
 
Merhaba Serkan arkadaşım
bizim kompresörün tipi su soğutmalı, vidalı, trifaze frekans kontollu, Eren soğutma (ESHV SOG GRUBU). Start verince motor dınlıyor ve aşırı ısınıyor. yag basıncı yükseliyor.*
teşekkürler
 
Merhaba Serkan arkadaşım
bizim kompresörün tipi su soğutmalı, vidalı, trifaze frekans kontollu, Eren soğutma (ESHV SOG GRUBU). Start verince motor dınlıyor ve aşırı ısınıyor. yag basıncı yükseliyor.*
teşekkürler

Dostum merhabalar...

Verdiğin bilgiler ışığında firmanın sitesine baktım. Ürünlerinde elektronik kart kullanmadıklarını yazmışlar.

Anladığım kadarı ile sıkıntınız kontaktörlerde olabilir.Kompresörleriniz kalkış yapmıyor. Kontaktorler de fazlardan biri geçirmiyor olabilir kontaktörlerinizi açıp kontak durumlarına bakmalısınız. İkinci durum kompresörünüzün sargı ohm'ajlarını ölçmeniz gerekiyor. Sargılarınızda bir sıkıntı varsa ( kopuk yada yanma ) aynı durumla karşılaşabilirsiniz. Eğer herşey normalse sistemde kompresör yatakları aşınmş ve kompresör sıkışmış olabilir bu tetkikler sonucunda kompresörün açılıp açılmayacağı ortaya çıkar.

Ben kötü senaryoları yazdım illa bunlar olmuş diyemem tetkikler yapılarak buraya gelinmeli.
 
Yağ basıncı nasıl yükseliyor anlamadım vidalı kompresörün markası ve modeli nedir ?
 
Kalkış yapamayan kompressörde yağ basıncı artamaz. Sanırım kompresör kalkışında yağ basıncı artmadığı için bir hata alıyorsunuz.
Ayrıca Serkan arkadaşımzın dediklerini bir kontrol etmenizde fayda var. Kompressörde sürücü var diyorsunuz. Eğer sorun elektriksel bir sorun ise sürücü de hasar görebilir. Deneme yapmadan önce bazı soruların cevabını almış olmalısınız. Aksi halde, hali hazırda bulunan sorununuza bir yenisini eklemiş olursunuz..
 