Sofben

sarqı

Üye
Katılım
26 Haz 2012
Mesajlar
18
Puanları
1
Sofben baglantisi 3*2.5 kablo ile baglantisini yaptim. Ama sofbeni acip bir sure kullanildiginda kablonun isindigini gordum. Bu normal mi herhangi bir problem olur mu?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Degil.

Mesafeye gore en az 4 luk kablo kullanmalisiniz. 7 kW isitici var icinde. 2.5 mm2 lik kablonun tasiyabileceginden fazlasini cekiyor ondan dolayi kablonuzda voltaj dusumu meydana geliyor. Isi bundan dolayi olusuyor kablonuz bir nevi rezistans gibi davraniyor.
 