Herkese iyi akşamlar 18,5 kw bir dalgıç pompaya softstarter bağlayacağım. Su seviye rölesini nasıl bağlayacağımı tasarlayamadım lütfen yardımcı olur musunuz.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Soft starterin start devresine seri olarak ( ssr kontağını ) girmeniz yeterlidir.Cihazın dokü-
manında,çeşitli çalıştırma şekilleri için,şemalar olması gerekir.
sıvı seviye rölesinin 3 adet elektrodu var taban,orta üst bu elektrotları deponun taban orta ve üst kısmına gelcek şekilde deponun içine yerleştireceksiniz (bağladığınız kablolar ile elektrotları depoya sallandırcaksınız) rölenin normalde kapalı ve suyun seviyesine göre değişen bir ucu ortak üç konumlu kontağı var bu kontaklarını da kumanda devresi fazına seri bağlayacaksınız.
18,5 kw sıemens sırıus bağladım çalıştırdım. ın1 ucuna da sadece faz verdim. o bağlantıyı yapmadan çalışmadı. (ssr nin çıkış kontağına softstarter ın a1 a2 uçlarını bağladım.) herkese teşekkürler.