Soft starter ve yıldız üçgen birlikte kullanılabilirmi?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Sanayi
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Sanayi

Üye
Katılım
17 Ara 2021
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
52
Arkadaşlar merhaba. Şebekenin sıkıntılı olduğu bir yerde 37 kw bir motoru çalıştırıyoruz. Şu an soft starter motora yıldız bağlı olmasına rağmen Kalkınmada gerilim tek fazda185 v a kadar düşüyor. Motor devrini alınca 215-220 v civarına yükseliyor.motorda herhangi bir ısınma zorlanma olmuyor.motor etiketi üçgen 400 v. 2950 dev. Akım66 a. Sorum şu
1.motor sürekli yıldız çalışırsa problem olurmu
2. Devrini aldıktan sonra soft starteri by-pass edip direk üçgen çalıştırabilirmiyim
3.üçgene geçiş esnasında herhangi bir pik akım söz konusu olurmu
Beni aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkürler
 
Soft starter ile yıldız kaldırıp ( yıldız devresine soft starter bağlaıp) daha sonra üçgene geçip softstarteri bypass etsem sıkıntı olurmu. Pik akım oluşurmu
 
çok teferruata gırmeyın. üçgen kaldırıp, bypaas yapın bence
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Görüntüsü (22).png
    155 KB · Görüntüleme: 204
  • Ekran Görüntüsü (23).png
    174.3 KB · Görüntüleme: 207
Düşündüğünüz şekilde yapabilirsiniz. Geçiş sırasında zaman yeteri kadar kısa ve devir yükten dolayı fazla düşmez ise pik olmaz.
 