İç tesisler yönetmeliğinde 5,5 kw ve üstü için öyle bir madde var 50 senedir ! Öncelikle o maddenin uygun şe-
kilde değiştirilmesi lazım.Ancak,tesisi işleteninde bilgili olması lazım.Şebeke şartlarının kötü durumları hariç
( şebeke sonunda,düşük kesit,düşük trafo gücü vs ) heryerde 5,5-7,5 kw rakamları garnitür rakamlardır.Eğer
özel bir tahrik değilse ( mesela,marangoz şerit testere ) yıldız üçgenin unutulması lazım.Yıldız üçgenden vaz-
geçemem abi aşığım ona ben
denmiyorsa,en uygunu softstartedir.Söylediğinizde doğru olan tarafta var tabi.Şebekeyi kuranlarda eskisi gibi değil ! Trafo kurulum işleri,Köycülükten alınıp özel şirketlere verildikten sonra,daha yüksek güç ve uygun kesitli şebekeler yapılır oldu.Öncelikle,direkt start uygulanıp,binada / hatta sorun görünmüyorsa öyle devam edilmeli,sorun hissedilir ise,önceliğin softstartere verilmesi en uygun çözümdür.Yıldız üçgenide tarihteki yerine
emanet etmek gerekir.