Isyerimizde bulunan 18.5 kw asenkron motor ilk kalkışta vuruntulu çalışıyor yük fazla olduğu için akım ve deviri azaltmak için invertormu soft startermi kullanmalıyız yardımcı olur musunuz

Vuruntu yapmaktan kastınız milden ses gelmesi ise bağlantı kaplinlerini-takozlarını kontrol edin ; yükün fazla olmasıyla sizin tabirinizle vuruntu gelmesinin bir alakası yok.Isyerimizde bulunan 18.5 kw asenkron motor ilk kalkışta vuruntulu çalışıyor yük fazla olduğu için akım ve deviri azaltmak için invertormu soft startermi kullanmalıyız yardımcı olur musunuz
Maksat sadece kalkışları ve duruşları yumuşatmaksa Soft Starter yeterli olur. Fakat sistemde sürekli bir yük var ise basit soft starter kalkış torkunu karşılayamaya bilir. Bu sebepten programlana bilir bir soft starter daha uygun olacaktır. Mesela Emotron MSF45 Ağır şart soft starter programlanarak en ideal değerleri yakalamanıza olanak sağlayacaktır.Isyerimizde bulunan 18.5 kw asenkron motor ilk kalkışta vuruntulu çalışıyor yük fazla olduğu için akım ve deviri azaltmak için invertormu soft startermi kullanmalıyız yardımcı olur musunuz
sn. İşçi mühendis, Evet size bir yere kara katılıyorum.Vuruntu yapmaktan kastınız milden ses gelmesi ise bağlantı kaplinlerini kontrol edin ; yükün fazla olmasıyla sizin tabirinizle vuruntu gelmesinin bir alakası yok.
İlk önce bu arkadaşın bir motor akım ölçümü yapması lazım ; bakalım hakikaten milde söylediği gibi yük varmı yoksa mekanik bir sorun mu var .sn. İşçi mühendis, Evet size bir yere kara katılıyorum.
Katılmadığım nokta ise yükte çalışan 18,5 kw motor direkt kaldırılır ise kaplinde kırar, motorda yakar, civatada keser. Bu sebepten dir yumuşak yol verici veya yıldız üçgen yol verilmesi şattır. Ayrıca yükte direkt kaldırılan 7,5 kw ve üzeri motorlarda müşteri tabiri ile vuruntu dedikleri mesele motorun tabiri caiz ise darıldayarak kalktığına ve bu darıldama neticesinde etrafındaki sacları titreterek aşırı ve normal olmayan sesler ile karşılaştık.
sn. İşçi mühendis, Evet size bir yere kara katılıyorum.
Katılmadığım nokta ise yükte çalışan 18,5 kw motor direkt kaldırılır ise kaplinde kırar, motorda yakar, civatada keser. Bu sebepten dir yumuşak yol verici veya yıldız üçgen yol verilmesi şattır. Ayrıca yükte direkt kaldırılan 7,5 kw ve üzeri motorlarda müşteri tabiri ile vuruntu dedikleri mesele motorun tabiri caiz ise darıldayarak kalktığına ve bu darıldama neticesinde etrafındaki sacları titreterek aşırı ve normal olmayan sesler ile karşılaştık.
Günümüzde değil 500Kw motoru, 7,5Kw motoru bile direkt kaldırmak bana göre bilinçsiz yol verme şeklidir zaten. Asenkron motorlar kalkış anında nominal akımının minimum 4 katını çekerler bunu hepimiz biliyoruz.Motorlar,tam yükte kaldırsın ! diye yapılan makinalardır.Doğru uygulama yapılmışsa,kaplinde kırmaz,kayışta atmaz,motorda yakmaz.18,5 kW değil,500 kW motorda direk kaldırılır.Sorun olan,bilinçsiz yolverme şekli seçilmesidir.Ağır kalkınma momenti isteyen yerlere Y / üçgen yolverilmek istenmesi,yavaş hızlanması gereken yerlerde direkt yolverme gibi yanlış seçimlerdir.Soft starter ve invertör olmadığı zamanlarda,şrage motorlar / bilezikli asenkron motorlar/hidrolik kaplinler bu ihtiyaç için çözüm olarak kullanılıyordu.Bir fan motorunu,kırıcı motorunu Y/üçgen kaldırmaya kalkarsanız,tabiiki,kaplin/kayış/termik sorunları ile karşılaşırsınız.Soft starterin Türkçe çevrimi " yumuşak yolverme" dir.Yumuşak yolverme başka şeydir,sıfırdan yolverme başka şeydir.Seçim,isteğe,hangi çözümün daha uygun olacağının baştan tesbitidir.Direk çalışan 500 kW ( baca fanı )motor 45,soft starterle çalışan 200 kW fan motoru 32 yıldır sorunsuzca ( yaptıklarım ) çalışmaktadır.
sayın ustam önceden beri direk çalışıyor ilk kalma anında aşırı amper ve tabiri caizse zincirine kut diye bir ses geliyor 3-5 saniye sonra duzeliyorBüyük güçte motorlara direk yol verildiğine bende çokca şahit oldum. Ancak dediğiniz gibi bu uygulamanın doğru olduğu anlamına gelmez. Motor ömrü açısından hiçte iyi bir uygulama değildir. Aşırı demeraj akımını sistem karşılayacak güçte olabilir ancak bu arada motor sargıları dinamik etkiyle sarsılmakta-titremekte buda sargı izolasyonuna zarar vermektedir. Bu motorun erken yaşlanmasına neden olacak bir durumdur aslında. Uzun süreçte sargılardan gövdeye kaçak durumları oluşabilmekte.