bir kaç hesaplama ile sonuca varabilirisiniz tabiki multimetrelerde gelişiyor ama omik direnç ile ölçüm yapmanız dahai yeterli olucaktır. 2 motor arasındaki 0.1 lik fark bile kendini ele verir.
Ölçü aletinin bile o kadar hata payı var ; ya da sarımdan gelmiş az biraz sipir farkı olan motorsa ne olacak :)
 
İhitmaller üzerinde durman güzel ancak burda birbirimizi çürütmeye çalışmak pek hoş gelmedi bana doğrusu. hoşuna gitmeyen şey 3 civatayı açıp probların ucunu değdirmekten kaçmaksa bişey demem saçma olur. Evet uygulamalarda dediğin gibi hata payları vardır ancak bunun için işlemlerinizde kullanılan motor gücüne göre ve işletmede çalışma saatine göre yük gücü çektiği anlık yada ortalama akım değerlerine göre kendince bir hesap yapıp biraz araştırmayla ona hata payı verebilirsin. Sonuçta cetvelle çizgi çekerken bile bir hata payın var.
 
İhitmaller üzerinde durman güzel ancak burda birbirimizi çürütmeye çalışmak pek hoş gelmedi bana doğrusu. hoşuna gitmeyen şey 3 civatayı açıp probların ucunu değdirmekten kaçmaksa bişey demem saçma olur. Evet uygulamalarda dediğin gibi hata payları vardır ancak bunun için işlemlerinizde kullanılan motor gücüne göre ve işletmede çalışma saatine göre yük gücü çektiği anlık yada ortalama akım değerlerine göre kendince bir hesap yapıp biraz araştırmayla ona hata payı verebilirsin. Sonuçta cetvelle çizgi çekerken bile bir hata payın var.
Enduktif direnç ölçü aleti ile ölçülmez bir , sargı direnci miliohmmetre ile ölçülür iki , megerle izolasyon testi üç , hayırlı işler dört.
 
Merhaba arkadaşlar benimde bir sorum var yardımcı olurmusunuz elimde schineider atistart 22 soft starter var 75kw ama elimde 30 kW motor var bunu çalıştırmak sorun yaratırmı??
 