Arkadaslar meslekte yeniyim simdiden hatam olursa kusurabakmayin.rhoss chiller grubum var su sogutmalı yazın sogutma amacı kullanıyoruz kışın suyunu bosaltip kapatıyoruz suyunu bosaltigimizda disarda olan sogutma grubunun esenjorundeki gaz kışın donmasin esenjorde catlama olmasın diye antifiriz koymayi dusunuyoruz bu bildigim yanlismi baska bi yolmu denemeliyin yoksa normal bi antifiriz koymam sorun olustururmu 50lt antifiriz koyuyoruz sisteme.tesekurler
 
Cihaziniz su sogutmali mi? Eger su sogutmali ise mutlaka kapali alandadir. Bu alanin sicakligi eksisicakliklara ne kadar iniyor?

Biz uygulamada eger cihaz eksi sicakliklara maruz kalacak ise hem kondenser hemde evaporatore uygun miktarda antifiriz sarji yapiyoruz.
 
Hava sogutmali açık alanda ankarada ahlatlıbeldeyiz kısın -7leri geciyoruz sanırsam
 
O zaman sadece evaporatorunuze antifiriz koyulacak.

Oncelikle cihazin gazini kondensere toplayiniz servis valflerini kapatiniz. Evaporator giris cikis vanalarini kapatiniz. Evaporatordeki suyu tahliye ediniz icerisine uygun miktarda antifirizi sarj ediniz sonrada suyu takviye ediniz.

Yada antifirizli suyu disarida suyla karistirip bometre ile en dusuk sicakligi ayarlayiniz ornek -20 derece sonra ayarladiginiz karisimi evaporatore doldurunuz.
 